1、概述
在信息化建设中,配电室运行处于信息交换管理的核心位置,这就要求配电室内所有设备需要时时刻刻正常运转,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局,如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成的经济损失是不可估量的。
传统的配电室解决方案是针对各种类电气设备加装各自的在线监测装置和报警系统,独立的视频监控系统,独立的安防,独立的门禁、水浸、气体监控等系统,但是这些系统具有如下问题:
1、很多数据采集设备和监测装置没有联网,只能安排人员定时进行监测和控制;
2、多数联网的各系统之间独立运行,形成各个子系统的监控“孤岛”现象,无法进行信息交互管理,也达不到安全管理的实际效果。当配电室采用多个厂家的监控设备和监控系统时,由于各厂家监控系统不兼容,没有统一的界面,相关人员所需使用和维护的系统数量更多更加复杂;
3、多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大大增加,并且多个厂家的设备和系统同时运行,也会产生职责不清现象,增加业主的沟通时间和精力;
4、随着电力和能源行业的技术升级和革新,配电室内的设备和系统会更加复杂,同时配电室的运行环境和设备状态也对配电室整体管控越发显得重要。
根据以上提到的情况,我司自主研发了Acrel-2000E配电室综合监控系统系列化产品,以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的全天状态监视和智能控制。从现阶段的实际使用情况来看,配电室综合监控系统凭借其成熟稳定、兼容拓展性强、功能集成度高、操作便捷的优势已经得到了广泛的应用。
2、系统结构
系统可接入各类传感器和可控设备,通过通信层采集数据并根据要求转发给其他系统。Acrel 2000E/G是标准电力柜大小,应用场景广泛,系统功能强大,可监测环境参量(温湿度、SF6气体、烟感、红外、水浸等),联动控制部分设备(风机、水泵、空调等),也可接入门禁安防系统、视频监控系统以及我司无线测温装置,其中测温点接入不超过240个,仪表可接入不超过20台。
3、接入设备
温湿度传感器75平米以内配2个,75-100平米配3个,100平米以上配4个,安装在配电柜运行区的背面或侧面,据地1m左右,尽量避开空调出风口;
SF6传感器根据需求配置在易发生SF6泄露的地方,一般安装在柜子后面的墙壁上,据地10-20cm;
水浸传感器在配电室电缆沟进出线的地方各配1只,探针距沟底1-5cm,检测器在盖板下5cm处,如果是地下配电室,则传感器装在进口墙壁上,探针距地面1-5cm,检测器距地面1m以上;
烟雾传感器是吸顶安装,一般在柜子上方安装,每排10面柜子左右的话配3个左右;
控制子系统中空调遥控器就近安装在空调旁边,照明、排风、水泵的控制接点连线至对应控制器处;
门禁系统包含门禁控制器、读卡器、磁力锁、开门按钮,读卡器安装在门外,距离地面1.2-1.4m处,开门按钮安装于门内距离地面1.2-1.4m处;磁力锁一般安装于门框中间位置;
双鉴探测器在每个配电房门口配置1只,安装于门内侧的墙壁上,距离地面高度2m左右;
视频监控子系统包括摄像机和硬盘录像机,录像机放在屏柜内,**根据配电房布局自由配置,*机一般用来监视门口的人员出入情况,球机则大多数用来监视全景,安装的话一般都是距地2m左右;
UPS电源放置在屏柜内,蓄电池靠屏柜底部安装放置,UPS电源安装高度1米处左右;
监控系统屏一般每个配电房配置一面,按国网标准,门轴在左侧,安装在高压柜、直流屏或自动化终端旁,并与其保持同一高度。
4、设计标准
5、系统功能
1. 环境监控子系统
配电室综合监控设备安装在配电室、箱变、变电所内,通过采集和传输技术,可以实时监测配电室内的重要场所和设备的工作环境,如温度、湿度、电缆沟水位、漏水/水浸、气体(SF6 ,H2 S,NO,CO,O2 ,O3 )、TVOC、烟雾、明火、人体感应、噪声等。
当检测到环境量出现异常时,可及时显示、报警,并可通过通信网络将数据上传至系统平台。根据预先设置的上下限值,联动控制空调、灯光、加热装置、除湿器、通风机、声光报警等设备。保障配电室场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电室远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电室的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。
站端设备包含各种传感器(温度、湿度、漏水、水位、有害气体等)。系统平台可以直观的显示出被监测量的大小或状态,以及被监测量的实时值或各种故障发生的情况。
告警功能:在监控中心对环境参量超过预设值时发出视听告警,在监控系统的人机界面上闪烁显示,同时可以提供警示灯、弹窗、语音、短信通知和电话拨号等多种告警方式。
设备状态检测:系统可以实时监控配电室内各监测设备(传感器)以及通信线路,自动诊断设备及链路故障,并实时显示在界面上。
数据查询:环境监测数据、状态监测数据及远程控制数据的历史数据查询。
2. 消防监控子系统
烟雾、温感、明火等火灾消防信息的接入,联动声光报警器进行报警,以及通过短信方式自动通知值班维护人员。
3. 安防监控子系统
红外双鉴、门磁等安防相关设备接入,其中红外双鉴采用微波和红外两种探测技术,同时感受到入侵者的提问及移动时,才可发出报警,避免了传统的红外探测器的误报警。
4. 无线测温子系统
无线测温产品由主机(或收发器)和传感器两部分组成。主要应用在高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等位置的温度检测,并把测量结果通过网络上传到监控中心数据库服务器,通过软件分析能够对温度过高发出告警信息,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
5. 馈线监测子系统
可以监测开关柜局放和馈线回路的开关状态、温度、电压、电流、功率、功率因数、有功、无功、谐波、电能量采集等。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
6.变压器监测子系统
变压器三相绕组温度检测、风机运行状态、震动检测。支持设置变压器绕组,电缆接头处测温传感器上下限的告警值,实现语音播放、声光报警器、短信通知等联动提醒方式。
7.视频监控子系统
视频监控采用数字监控系统,实现专业监控功能,支持海康主流硬盘录像机和数字高清摄像机系列产品。对视频源移动,模糊,被遮挡和视频丢失状态报警,在系统中对所监视的画面部署视频识别功能(安全帽,工作服等)。
8.温湿度控制子系统
温湿度控制子系统运用温湿度传感器检测室内环境的温度与湿度值,并通过控制外接的风机和除湿机,实现对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
9.门禁控制子系统
系统支持人员进入出去时间人员记录,系统提供设备或网络故障报警、非法闯入报警、门开超时报警、非法刷卡报整以及胁迫报笔,门禁管理部分支持说规“开门”,“关门”,也可设苦门禁控制器定时盼常开,党关功能,对门禁开关事件进行记录,包含操作人员卡号、时间、地点、状态等信息。
10.空调节能控制子系统
可以控制空调开机、关机、升温、降温等,并能够直接调整空调的温度值。
11.灯光控制系统子系统
可以远程控制灯光的关闭和打开。
12.其它控制功能
水泵控制。
声光报警器控制:事故信息联动控制声光报警器响起,提醒工作人员检查配电室内情况,也可以远程控制启动和关闭,避免扰民。
风机控制:实现对主、副新风机的智能控制。
除湿机控制:室内除湿机控制以及与湿度联动。
其它设备控制。
1、通信管理
配电室综合监控系统可以完成对整个配电室范围内的通信设备进行管理、添加、删除、控制和数据的实时监测。
2、实时监测
配电室综合监控系统人机界面友好,能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,如视频、温度、湿度、漏水/水浸、水位、有害气体和电参量等,实时显示有关故障、告警等信息。
3、视频监控
配电室综合监控系统可以接入**,实现远程监控。
4、数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室各个设备的运行数据。
5、曲线查询
在曲线查询界面,可以直接查看遥测参量曲线,包括温度、湿度、水位、有害气体、电压、电流等曲线。
6、运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表,包括日报表、月报表、年报表和查询报表等。
7、实时告警
配电室综合监控系统具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
8、历史事件查询
配电室综合监控系统能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
9、用户权限管理
为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能,通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
10、网络拓扑图
配电室综合监控系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构。可在线诊断设备通 信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
11、遥控操作
配电室综合监控系统可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
|