通讯电源模块并机,输出需要设计隔离电路吗?

[复制链接]
查看: 361 |回复: 6
1
trewq82
  • 积分:267
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:18
积分:267
LV3
助理工程师
  • 2022-8-11 15:09:29
10问答币
通讯电源模块并机,输出需要设计隔离电路吗?(如输出加隔离MOS)
nc965
  • 积分:92936
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27159
积分:92936
版主
  • 2022-8-11 18:08:51
  • 倒数6
 
通讯电源模块并机,是否需要隔离,由模块(单机)决定
trewq82
  • 积分:267
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:18
积分:267
LV3
助理工程师
  • 2022-8-12 16:53:21
  • 倒数5
 
我不是太懂,如常见的48V/50A模块,单个电源模块输出需要加失效隔离电路吗?
nc965
  • 积分:92936
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27159
积分:92936
版主
  • 2022-8-12 17:06:19
  • 倒数4
 
如常见的48V/50A模块,你先判断它是(输入输出)隔离电源吗?再判断它(与并机有关)的外部通讯是(与输入或者输出)隔离的吗?
xkw1cn
  • 积分:131263
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55603
积分:131263
版主
  • 2022-8-12 21:31:04
  • 倒数3
 
标准通讯电源是有隔离电路的,无需再加。
建议确认下你选的产品。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2022-8-15 16:36:40
  • 倒数2
 
至少一个地方要加,那就是故障电路需要从均流电路切除,不要影响其它模块的均流。
trewq82
  • 积分:267
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:18
积分:267
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2022-8-19 13:37:37
  • 倒数1
 
谢谢大家回复,我可能没有描述清楚,我是指是否加oring电路(即输出防倒灌电路),  假如一个模块输出短路,如果不加的话,会导致整个输出电压被拉低。