| | | | | 通讯电源模块并机,是否需要隔离,由模块(单机)决定
|
|
|
| | | | | | | 我不是太懂,如常见的48V/50A模块,单个电源模块输出需要加失效隔离电路吗?
|
|
|
| | | | | | | | | 如常见的48V/50A模块,你先判断它是(输入输出)隔离电源吗?再判断它(与并机有关)的外部通讯是(与输入或者输出)隔离的吗?
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131263
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55603
积分:131263 版主 | | | 标准通讯电源是有隔离电路的,无需再加。
建议确认下你选的产品。
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | 至少一个地方要加,那就是故障电路需要从均流电路切除,不要影响其它模块的均流。
|
|
|
| | | | | | | 谢谢大家回复,我可能没有描述清楚,我是指是否加oring电路(即输出防倒灌电路), 假如一个模块输出短路,如果不加的话,会导致整个输出电压被拉低。
|
|
|