| | xkw1cn- 积分:131263
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55603
积分:131263 版主 | | | 磁芯已经饱和了,哪有能力再出力?建议提频至少2倍试试。但即便如此;也免不了变压器过热。
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | 饱和了,用我的计算表格会出错?截图看看
感量260uH才对。也不知道你怎么算出是580uH(居然还有气隙相佐),难怪饱和了,而且很严重
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | | | | | 单电压这样才对,88:25匝比46:10,差距也太大了哈
|
|
|
| | | | | | | | | | | 谢谢!确实是我弄错了,匝数没变,加大感量导致的饱和。
你这个表格PFC的最低电压还是按电源的最低电压算的吗?而不是实际母线上的最低直流电压?还有对40W来说,初级0.17线会不会太细了?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | PFC模式,桥后母线是馒头波(最低电压为0V),取其顶点电压计算。0.17是双线并绕2层,载流5.4A/mm2,觉得不够,你也可以三线并绕3层或者单股3层并联(载流3.6),窗口有富余。
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109774
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45909
积分:109774 版主 | | | |
|
|
| | | | | 饱和了Vds还这么小,估计RCD或匝比还不合适
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 其实就是磁芯饱和所致,单从斜波率的幅度就可以判断出。
评分查看全部评分
|
|
|
|