光伏逆变器电压外环电流内环双闭环调试

[复制链接]
查看: 786 |回复: 10
1
yanhongqiuhe
  • 积分:1601
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:220
积分:1601
LV6
高级工程师
  • 2022-9-30 15:07:46
10问答币
请教大家,我调试光伏逆变器,后级逆变采样电压外环电流内环的控制方式,电压外环控制直流母线电压,电流内环控制逆变电感的电流,我不会仿真,双环的参数都是试的,如图,目前直流母线电压能够稳住,但是稳了大概十几秒才稳住,我感觉内环和外环的参数都有问题,请大家指导指导,应该怎么调整,谢谢大家。

其中,通道4为直流母线电压,通道1和通道3分别为逆变电压和逆变电流波形。

          直流母线电压我也能调的更好点,但是都是瞎试的,没有啥依据,所以请教大家给予一些指导。

通道4为直流母线电压

通道4为直流母线电压
闪烁
  • 积分:51249
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51249
版主
  • 2022-9-30 16:14:48
  • 倒数10
 
看波形应该是母线环(外环)跟逆变电流环(内环)谐振了,试试看把内环的速度调快点(把比例加大,积分保持不变或者改小一点),再看看波形是否能够稳定;
闪烁
  • 积分:51249
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51249
版主
  • 2022-9-30 16:16:58
  • 倒数9
 
顺便卡一下母线突下去的那个是不是时间间隔是固定的?是的话就可以确认是内外环之间的谐振;
yanhongqiuhe
  • 积分:1601
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:220
积分:1601
LV6
高级工程师
  • 2022-9-30 17:27:43
  • 倒数8
 
谢谢,如图,这是我下午调整比例积分系数后的波形,两张图片同样的比例积分系数,有的时候在开始后还会下来一次,有的时候就不会。但是往后之后好像都还蛮稳定。

1

1

2

2
闪烁
  • 积分:51249
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51249
版主
  • 2022-10-8 09:23:20
  • 倒数7
 
这差不多可以了,在左右微调一下,应该就能解决问题了。
yanhongqiuhe
  • 积分:1601
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:220
积分:1601
LV6
高级工程师
  • 2022-10-11 18:17:39
  • 倒数6
 
大佬,请教下并网问题,我拿电阻当负载已经调通了,能稳压能逆变,现在用交流源当负载,并上去后,刚开始逆变就瞬间过流了,又不敢把限流值放的太大,所以没法往下走了。我是先合继电器,再逆变的,我想请教下:1、我的三相和N线分别和交流源的三相和N线相连,这样接法对不对?
2、能跟我大概讲讲并网的原理么。
3、软件上并网应该怎么并?

flymaco
  • 积分:2680
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:46
积分:2680
LV8
副总工程师
  • 2022-10-14 09:29:35
  • 倒数5
 
逆变器并网,首先对电网进行锁相,获取电网相位,并网功率对应电流幅值*电网角度,构造出电流环的电流给定。开始并网可以适当对电流给定做一个软启动,此时的逆变器相当于一个电流源。
flymaco
  • 积分:2680
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:46
积分:2680
LV8
副总工程师
  • 2022-10-14 09:39:07
  • 倒数4
 
同时检查软件代码中,所选定的电流方向,以及实际硬件电流采样的方向,电流环输出的符号等,这些都是初期调试必须要确认ok的。
yanhongqiuhe
  • 积分:1601
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:220
积分:1601
LV6
高级工程师
  • 2022-10-21 13:38:44
  • 倒数3
 
谢谢你。
飞翔Boss
  • 积分:2860
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2860
LV8
副总工程师
  • 2023-1-3 10:21:48
  • 倒数2
 
电流内环怎么控制?
空载和带载时怎么控制 能否指点下?谢谢!
yanhongqiuhe
  • 积分:1601
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:220
积分:1601
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2023-1-9 09:28:49
  • 倒数1
 
我自己瞎调试的,没有经验。  我是用直流稳压电源给母线供电,然后屏蔽掉母线电压外环,只保留电流内环来调试,观察电流波形来调整环路参数。
以上所述我是空载时调试的。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号