| | | | | H桥的输出的电流波形就是电感电流波形,这是个Buck电感,逆变的话是正弦包络的SPWM波形,正弦顶点呈现最大幅值,也是电感设计的依据。
|
|
|
| | | | | | | 请问如图双电感逆变器是BUCK电感还是滤波电感,这个双电感带阻性负载的时候是正弦波波上还有其他波 请问这种电流波形怎么做功率控制?
功率按平均电流还是?
谢谢!
-
双电感逆变器
|
|
|
| | | | | | | | | Buck电感,你按Buck电感设计即可,单磁芯单绕组设计,双线并绕匝数减半绕制,然后4个头两两接出。
当然你也可以(按同样的设计方法)做成2只电感,铜、磁、PCB、人民币都会稍多一点
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 这种逆变的负载功率采集的电流是离散型电流数据,当做过载计算的时候是按一个周期平均值还是均方根值? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 过载啥意思?电感过载就是核算磁芯饱和,交流正弦顶点工况下的Buck电感电流峰值,也就是最大磁偏。不是峰峰值,更不是周期有效值或者平均值。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我们这边的过载是这样认为,比如设计的UPS铭牌上是1.5KW,实际中超过1.5KW就算过载,然后根据超过1.5KW多少来区分不同的过载等级 其实这个时候电流还是在电感和H桥的IGBT承受范围之内,但现在电流采集外形轮廓看着像正弦波,但会出现在电流值变大趋势基础上有的采集电流值小于前一个值对于这种电感电流采集的值有什么算法或者技巧?
我现在的逆变器是两路LC 每路H桥到L之间接有电流霍尔芯片 两者波形是反相 波形图如下
一个周期的波形图如下
发现一个周期的波形电流采样值会在上升的时候前一个值大于后一个值 下降的时候 前一个值小于后一个值
但整体波形还是正弦波 请问这种电流波形数据怎么处理?
谢谢!
-
两个霍尔电流波形
-
一个周期电流波形
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Buck电感,设计依据是磁芯饱和磁密,除非你预留,否则不支持过载,过载就限流,单周期的,从这个意义上讲,你可以全程限流、输出方波来适应过载,最大根号2倍,40%
评分查看全部评分
|
|
|
|