逆变单相380,单极性调试,示波器上逆变输出的峰值达到582V,由峰值换算出有效值为582*0.707=411 而万用表示数为380
请问这种情况是什么导致?顺便问下有什么好的方法判断逆变输出的看着类似正弦波的是真正的正弦波?
谢谢!

万用表380V

万用表380V

50HZ 峰值382V

50HZ 峰值382V
闪烁
  • 积分:51249
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:1236
积分:51249
版主
  • 2022-12-2 08:58:38
  • 倒数6
 
负相最大值是多少?先排除是不是电压探头有偏置?

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

飞翔Boss
  • 积分:2860
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2860
LV8
副总工程师
  • 2022-12-3 15:09:53
  • 倒数4
 
好的 手头没有标准正弦波 怎么排查?
wangdongchun
  • 积分:40998
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:40998
LV12
专家
  • 2022-12-2 22:20:19
  • 倒数5
 
首先排除示波器探头问题,最好带载进行测试。

评分

参与人数 121币 +2收起理由
世纪电源网-九天 + 2

查看全部评分

飞翔Boss
  • 积分:2860
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2860
LV8
副总工程师
  • 2022-12-3 15:20:16
  • 倒数3
 
这个问题怎么排除 手头没有标准正弦波 难道运放采集市电?
wangdongchun
  • 积分:40998
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6820
积分:40998
LV12
专家
  • 2022-12-3 22:08:06
  • 倒数2
 
俺的想法是找个隔离降压变压器,从市电中取出正弦波进行对比

评分

参与人数 121币 +3收起理由
世纪电源网-九天 + 3

查看全部评分

飞翔Boss
  • 积分:2860
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2860
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-12-4 09:40:35
  • 倒数1
 
明白 谢谢
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号