谢谢大神们的指点 现就本人理解分析如下
1:494半桥开关电源基准是 494的5v经R40和R53分压 调整是输出MOS管D-S两端取样经R52 R48 R46分压得到
2:LM324 1 2 3脚运放是输出电压调整 12 13 14脚运放是输出最大电流调整
3:5 6 7脚运放是用作输出恒压恒流状态指示
4:8 9 10脚运放是超压保护 下方分立元件R60和R66中间要接地 同时与D20 Q9 D21 R65起到过温保护
5:运放OP07是电流取样放大 同时经过R24 DZ1 Q3起到过流保护
电路巧妙在输出端 MOS管D和S脚电压跟随经分析和仿真终于弄懂了 这是关键点(494调整是输出MOS管D-S两端取样经R52 R48 R46分压得到)
输出MOS管在开通状态D S压差变小同时494调整分压变小 494PWM输出脉冲变宽
输出MOS管在关闭状态D S压差变大同时494调整分压变大 494PWM输出脉冲变窄
这就是变压器输出随MOS管S端(负载端)电压变化而变化的原因
后级输出加个MOS,不知道为什么还要给他并那么多二极管
限制取样最高电压 防止MOS突然关断造成的VDS电压过高从而保护494调整端1脚输入
其次输出就是一个 线性可调电源 和 能源消耗分析的一样
以上如有不对的地方望大神指证
附上仿真波形供参考
1:输出MOS D级 到 输出-vcc 波形
2:输出MOS S级 到 输出-vcc 波形
3:494的 E1 到 地 波形
4:494的 E2 到 地 波形
5:输出MOS G级 到 地 波形