逆变器并网,采集电网电压信号,如果要隔离,有什么元件推荐吗?

[复制链接]
查看: 326 |回复: 4
1
nbiot2022
  • 积分:2795
  • |
  • 主题:336
  • |
  • 帖子:550
积分:2795
LV8
副总工程师
  • 2023-4-4 20:33:26
10问答币
逆变器并网,采集电网电压信号,如果要隔离,有什么元件推荐吗?

像2ma:2ma互感器,相移大概有30分,会影响并网的性能吗?

nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2023-4-4 21:20:56
  • 倒数4
 
采样不用隔离,通讯再隔离不迟
nbiot2022
  • 积分:2795
  • |
  • 主题:336
  • |
  • 帖子:550
积分:2795
LV8
副总工程师
  • 2023-4-5 12:03:45
  • 倒数3
 
采样不隔离,主控会带电,这样的用法也有。
如果想隔离,有推荐的方法吗?
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2023-4-5 12:48:45
  • 倒数2
 
主控一般放H桥母线地,不隔离,才方便驱动,也方便采样。仅剩通讯和人机界面需要隔离(不能带电),这种通讯隔离芯片比比皆是。
即:
如果想隔离,推荐通讯隔离,否则,仅仅是满足安规绝缘的驱动变压器就是你承担不起的噩梦,还有热敏。
nbiot2022
  • 积分:2795
  • |
  • 主题:336
  • |
  • 帖子:550
积分:2795
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2023-4-5 18:33:41
  • 倒数1
 
仅仅是满足安规绝缘的驱动变压器?
这个有什么问题?不稳定?价格?
热敏是什么?
2ma:2ma电压互感器,用在这里,有什么问题?