LED显示屏开关电源选用明纬350W AC/DC 供电距离大于500米,LED启动时,开关电源对线路中产生多大的压降

[复制链接]
查看: 1636 |回复: 2
1
sun10851
  • 积分:669
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:29
积分:669
LV6
高级工程师
  • 2011-8-1 10:57:18
10问答币
设备额定功率1.5KW ,正常工作800W,线路采用单相AC220供电。10平方线径。我想知道开关电源启动时的冲击电流对供电线路电压的影响。
收藏收藏
cardiopathy
  • 积分:3395
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:1471
积分:3395
LV8
副总工程师
  • 2011-8-1 14:20:45
  • 倒数2
 
350W 电源的输出电压电流参数是? 10平方线径单股最大走40A左右
至于线路产生多大压降,你先找(铜或铝)线的电阻系数是多少,再乘工作电流就知道了

设备额定功率1.5KW,这个用350W电源来带载?
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
最新回复
  • 2011-8-1 18:40:07
  • 倒数1
 
你打算用几个电源带?
另外,线损会是个相当大的问题,不知道你的350W输出是多少V?