世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

{图]UPS逆变器产品屏蔽接地点的选择

[复制链接]
查看: 1136 |回复: 2
1
jafck
  • 积分:4329
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4329
版主
  • 2011-9-2 14:24:11
10问答币
关于屏蔽接地点的选择,常规上我们都是将屏蔽网的地接在机器外壳上,机器外壳又有保护地的接线接至大地线。如上,我画了个草图,图中所示针对蓄电池逆变器的第一种为常规接法。第二种是我想到的将屏蔽网接到蓄电池的地中。请问大家在逆变器前级屏蔽这样做可以吗?请给出解释。
jafck
  • 积分:4329
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4329
版主
  • 2011-9-3 08:11:11
  • 倒数2
 
这么简单的问题,居然没人能回答。可悲啊。还是自己答自己吧。
1 2种方法都能起到屏蔽的作用,但是不能同时时候,否则前后及电气隔离强度不够。交流的屏蔽地接交流,直流的屏蔽地接直流即UPS中的电池。即要对那一级的部件如驱动做屏蔽,即使用一级的地。
bmiead
  • bmiead
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:250
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:39
积分:250
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2011-9-5 10:24:11
  • 倒数1
 
学习了