请教:最大250W的AC-DC,24-36V输出可调的拓扑方案!

[复制链接]
查看: 2331 |回复: 12
1
alien
  • alien
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:213
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:213
LV3
助理工程师
  • 2009-4-14 15:57:04
10问答币
各位高人,手上有一个项目,需要设计一个交流220V输入,输出:24V-36V可调的开关电源.最大功率为[email=36V@7A]36V@7A[/email],总功率为250W不知道各位有没有什么高见?在此还请各位高人帮忙参考下此应用需要什么样的拓扑结构(比如单端正激或则其他)合适,在此谢过了!
收藏收藏1
xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
  • 2009-4-14 16:20:39
 
单端反激/正激/半桥都可以做,只要辅助电源用二极管分成启动和维持两部分就可以顺利实现离线方式工作了。输出可以用TL431反馈,改变电阻分压比就可以调压了。
843680816
  • 积分:533
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:533
LV6
高级工程师
  • 2009-11-17 09:20:08
  • 倒数4
 
不错
伟林电源
  • 积分:24192
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24192
版主
  • 2009-4-14 18:58:01
 
一楼的意见很好,几种拓扑都可以采用,调整反馈就可以做到调压了。
alien
  • alien
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:213
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:213
LV3
助理工程师
  • 2009-4-15 09:41:04
  • 倒数10
 
估计得考虑采用3844设计为双管正激式电源,应力上估计会好点,不知道是否合适,另外在设计参数时,应该如何兼顾24V-36V输出,是否是按照最差条件:160V交流输入而输出为36V输出7A来设计变压器参数.谢谢各位帮助
tanknet
  • 积分:1668
  • |
  • 主题:33
  • |
  • 帖子:475
积分:1668
LV6
高级工程师
  • 2009-4-15 11:09:13
  • 倒数9
 
双管正激得处理好驱动,毕竟这个占空比变化很大,上管用变压器驱动比较难,要用驱动片,驱动片又比较贵
建议单端正激,用大MOS,比双管经济。可考虑9N80(800V MOS)随便配个带占空比限制功能的单端片子,单端片子现在泛滥了,各家都有解决方案
单端既需要考虑输入高电压又需要考虑输入低电压
考虑输入高电压264V (380V)定Np:Nr,留150V裕量 复位电压为650-380=270V, 占空比为270V/650V=41% ,因此Np:Nr=41:59=2:3 再考虑低压定Np:Ns,160V(226V), 占空比41%, 输出36V,匝比为226*0.41/(36+1)= 2.5 : 1.
频率100K , 每匝设为18V左右(用ETD39变压器),所以Ns=2, Np=8, Nr=12
设次级电感电流变化范围为5~11A, 则初级峰值电流为11/2.5 < 5A 考虑效率80%,我们可以把初级电流cycle-by-cycle限制设置在7A左右. 所以电流限制电阻为1V/7A=0.14欧
alien
  • alien
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:213
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:213
LV3
助理工程师
  • 2009-4-15 12:13:18
  • 倒数7
 
兄,请问下,这个应用需要侧重考虑可靠性,所以才考虑用双管正激式结构,不知道单管正激够不够,我做电源经验很少,不好意思,听兄这样的建议又动摇了双管正激的想法.兄弟你写的NP是主边绕组,NS次边绕,NR复位绕组是吗?如果使用3844并采用100kHz的频率,你觉得如何,在开关频率上不知兄有没有好的建议?另外在设计上准备参考N27材料但不知道国内市场上的铁氧体的指标是否相似.大致估计用EC41或ETD39,不知道兄有没有好磁性材料的推荐,意见如何?谢谢关注!
tanknet
  • 积分:1668
  • |
  • 主题:33
  • |
  • 帖子:475
积分:1668
LV6
高级工程师
  • 2009-4-15 13:17:34
  • 倒数6
 
这种机,经验少就别考虑双管正激了,弄好了效果不错,就是难弄
单端主要是磁复位和箝位电路设计好,驱动不难
半桥也行,可尝试UC3825+IR2110,高端经典搭配, 配合好管频率可上300K (EI30足够了! )
tanknet
  • 积分:1668
  • |
  • 主题:33
  • |
  • 帖子:475
积分:1668
LV6
高级工程师
  • 2009-4-15 11:10:32
  • 倒数8
 
你还可以仿照上面计算一下其他MOS管 如20N60 变压器如何计算
闲情逸致
  • 积分:3129
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:655
积分:3129
版主
  • 2009-11-15 22:46:09
  • 倒数5
 
我建议你用TI的错相反激方案,这样调节范围比较简单。反馈要求也低,对于不是很熟悉的人员比较容易成功!
xjj850205
  • 积分:870
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:195
积分:870
LV6
高级工程师
  • 2010-6-14 10:09:00
  • 倒数3
 
你好,我在上面看到你的贴子,想跟你请教200-300W半桥电源,我的 QQ:253642638
EMAIL:xjj850205@163.com 想请问你的联系方式?
yuyan
  • yuyan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3213
  • |
  • 主题:204
  • |
  • 帖子:818
积分:3213
LV8
副总工程师
  • 2010-6-15 10:06:05
  • 倒数2
 
少用单管正激,MOS电压应力最难处理了,初级线圈电压高,还要小心变压器被烧掉。
周挺巧
  • 积分:12475
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:4949
积分:12475
版主
最新回复
  • 2010-6-16 16:14:43
  • 倒数1
 
其实各种拓扑都有优缺点,200多W用反激的来的简单些。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号