请问变压器气隙的计算是怎么计算的?一般气隙的大小是多少?最大能大到多少?最小能小到多少?若需要增大气隙需要改变变压器的那些参数?

最佳答案

查看完整内容

补充:还需要知道磁芯~确定Ae~计算公式为:
收藏收藏5
YTDFWANGWEI
  • 积分:109878
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45925
积分:109878
版主
  • 2012-1-16 17:05:54
 
变压器需要的是电感、匝数,这两个确定了,气息也就定了。
cumtzhangwang
  • 积分:6197
  • |
  • 主题:320
  • |
  • 帖子:2214
积分:6197
LV8
副总工程师
  • 2012-1-19 13:25:09
 
补充:还需要知道磁芯~确定Ae~计算公式为:
zhouhanjie
  • 积分:557
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:236
积分:557
LV6
高级工程师
  • 2012-1-21 14:08:37
 
你本  精通开关电源设计   里边的计算方法跟你的不一样,计算出来的结果也不一样。精通开关电源那本书是王志强译的。
cumtzhangwang
  • 积分:6197
  • |
  • 主题:320
  • |
  • 帖子:2214
积分:6197
LV8
副总工程师
  • 2012-1-21 16:13:51
 
你可以把计算公式截图上来~这样大家就不用再去查书了~
zhouhanjie
  • 积分:557
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:236
积分:557
LV6
高级工程师
  • 2012-1-21 20:21:33
 


这是在精通开关电源那本书里边的。。

这个是在网上的资料找到的。。
上面的这两个公式计算有差别。。不同的变压器时得出不同的差别,不同的功率也有不同的差别,差别有的很大。我都不知道依照那个来算。。
cumtzhangwang
  • 积分:6197
  • |
  • 主题:320
  • |
  • 帖子:2214
积分:6197
LV8
副总工程师
  • 2012-1-24 20:37:14
 
图挂了啊~
zhouhanjie
  • 积分:557
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:236
积分:557
LV6
高级工程师
  • 2012-1-26 20:44:48
 
我重新传来。
lastreg
  • 积分:944
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:235
积分:944
LV6
高级工程师
  • 2012-1-30 08:14:47
 
A-Z的那个公式是准确的,是按有效磁导率计算的。
下面那个公式是估算的,假设气隙磁阻远大于磁芯磁阻,而忽略磁芯磁阻。
zjw631114
  • 积分:5783
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:413
积分:5783
LV8
副总工程师
  • 2012-1-31 22:40:18
 
对头!!!下面那个公式完全舍弃磁芯磁阻。
zhouhanjie
  • 积分:557
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:236
积分:557
LV6
高级工程师
  • 2012-2-4 09:06:55
 
但是气隙最大可以做多大啊?还有最小工艺可以做到多少啊?如果做大了或者做小了对变压器本身会有什么影响?
lastreg
  • 积分:944
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:235
积分:944
LV6
高级工程师
  • 2012-2-6 11:19:14
 
记得A-Z一书里面好像是提到过,
气隙长度小于磁芯截面直径的1/20。
太大散磁通太多,太小工艺无法一致。
sunyijia
  • 积分:552
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:48
积分:552
LV6
高级工程师
  • 2021-6-24 19:16:08
  • 倒数3
 
我用这个公式算出来的z是45,不知道应该改哪里
zhouhanjie
  • 积分:557
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:236
积分:557
LV6
高级工程师
  • 2012-1-21 14:05:22
 
但是根据什么公式确定的啊  我看了2份资料,但是资料不相同,计算出的结果也不一样。
cumtzhangwang
  • 积分:6197
  • |
  • 主题:320
  • |
  • 帖子:2214
积分:6197
LV8
副总工程师
  • 2012-1-21 16:10:37
 
我也看到过很多计算气隙的公式~你计算出的结果差别大吗~
zhouhanjie
  • 积分:557
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:236
积分:557
LV6
高级工程师
  • 2012-1-21 20:17:58
 
是的,我计算的结果差别很大。
blueskyy
  • 积分:28371
  • |
  • 主题:129
  • |
  • 帖子:13401
积分:28371
LV10
总工程师
  • 2012-1-22 19:29:03
 
参考这个公式试试 ~
L= N^2 / Rm
Rm= 1/u * Lg/Ae
cumtzhangwang
  • 积分:6197
  • |
  • 主题:320
  • |
  • 帖子:2214
积分:6197
LV8
副总工程师
  • 2012-1-24 20:43:38
 
加气隙~u为空气磁导率~进一步推导即可得2楼公式~
覃小筱
  • 积分:23
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:23
LV1
本网技工
  • 2017-11-2 17:00:28
  • 倒数7
 
什么叫气隙变压器?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2012-1-24 13:58:33
 
一般就算好匝数和电感量,让变压器厂家调到那个电感量。
zhouhanjie
  • 积分:557
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:236
积分:557
LV6
高级工程师
  • 2012-1-24 19:28:28
 
可是如何确定变压器厂家做的气隙是否是最好的气隙,总不能厂家说OK就OK吧?
cumtzhangwang
  • 积分:6197
  • |
  • 主题:320
  • |
  • 帖子:2214
积分:6197
LV8
副总工程师
  • 2012-1-24 20:41:28
 
厂家调气隙~是为了保证做出的变压器电感量和匝数和你给的设计参数一致~
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2012-1-29 09:48:26
 
最怕用锉刀锉气隙的,锉不平会产生电感量随信号大小不一样的情况。
cumtzhangwang
  • 积分:6197
  • |
  • 主题:320
  • |
  • 帖子:2214
积分:6197
LV8
副总工程师
  • 2012-1-29 15:02:59
 
通过垫纸来调气隙呢?
小法
  • 小法
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2764
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:1489
积分:2764
LV8
副总工程师
  • 2012-1-29 16:52:00
 
垫纸来调气隙不便于生产,厂家是通过机器来磨气息的~~~
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2012-1-24 21:26:52
 
匝数对了,电感量对了,就可以了。难不成,你更关心气隙大小,不关心电感量?
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2012-1-29 09:46:08
 
说到点子上了,确实得关心气隙大小还有形状。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2012-1-30 07:35:02
 
一般只要不太大,都可以用的了。但也不能太小,太小厂家不好生产。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2012-1-30 13:35:23
 
气隙锉得歪歪扭扭凹凸不平咋整?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2012-1-31 07:41:58
 
平整这是必须的。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2012-1-31 09:49:40
 
都这样认为好了。
Bodoni
  • 积分:12335
  • |
  • 主题:253
  • |
  • 帖子:5180
积分:12335
LV10
总工程师
  • 2012-2-6 17:50:56
 
量产化的时候是平整的,但是自己调试的时候都是不太平整..
据变压器厂的人反馈,会影响温升,没特别做实验验证过.
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2012-2-6 18:28:02
  • 倒数10
 
调试时,也尽可能做得平整些吧。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2012-2-7 09:50:52
  • 倒数9
 
气隙磨不平一般是截面外围比内部低,磁力线散射的范围更夸张,涡流损耗肯定要↑
yinzhihong20
  • 积分:1325
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:583
积分:1325
LV6
高级工程师
  • 2012-6-5 22:54:40
  • 倒数8
 
接着学习
cquwuqiang
  • 积分:2219
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:143
积分:2219
LV8
副总工程师
  • 2017-11-5 21:31:05
  • 倒数6
 
可以参考这篇文章。气隙能做的大小与厂家的工艺相关。

开关电源变压器磁心气隙量公式的辨析计算.pdf

467.12 KB, 下载次数: 570, 下载积分: 财富 -2

wangyuda10
  • 积分:190
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:18
积分:190
LV2
本网技师
最新回复
  • 2023-5-5 14:04:47
  • 倒数1
 
thank you for share
freefreemen
  • 积分:475
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:44
积分:475
LV6
高级工程师
  • 2017-11-12 18:39:52
  • 倒数5
 
看看这个能不能用(MathCAD R12~R14)

_μ.rar (56.99 KB, 下载次数: 188)

shaqnb
  • shaqnb
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:304
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:14
积分:304
LV4
初级工程师
  • 2020-5-7 10:24:13
  • 倒数4
 
MARK一下:
飘摇的小船
  • 积分:121
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:7
积分:121
LV2
本网技师
  • 2021-7-8 19:00:32
  • 倒数2
 
刚好用到这个,太有用了,谢谢楼主分享!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号