如图,晶闸管如果不正向偏置,外加过大的dv/dt会让其在关断时误导通吗?谢谢。
世纪电源网-恬恬
  • 积分:13089
  • |
  • 主题:189
  • |
  • 帖子:608
积分:13089
超级版主
  • 2012-3-9 13:53:56
  • 倒数5
 
帮顶
xiaoxue
  • 积分:312
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:99
积分:312
LV4
初级工程师
  • 2012-3-9 14:06:45
  • 倒数4
 
晶闸管的工作条件:
1. 晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。这时晶闸管处于正向导通状态,这就是晶闸管的闸流特性,即可控特性.
2. 晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。门极只起触发作用
3. 晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
4. 晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于反向阻断状态.
原创文章:"http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1354/cid/1"
【请保留版权,谢谢!】文章出自电子元件技术网。
ieeer
  • ieeer
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:109
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:109
LV2
本网技师
  • 2012-3-9 14:22:43
  • 倒数3
 
但是,不知道你知道不知道:晶闸管外加电压的dv/dt过大则会使得其内部的寄生电容充电,过大时会让关断的晶闸管误导通啊?
xiaoxue
  • 积分:312
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:99
积分:312
LV4
初级工程师
  • 2012-3-9 15:25:04
  • 倒数2
 
你电压是反接的,不超过峰值电压应该是安全的,应该不会,试试看吧!
qiuguidong
  • 积分:280
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:39
积分:280
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2013-9-25 17:26:38
  • 倒数1
 
会的, 如果 加在晶闸管上的正向电压上升率dv/dt是有所限制,如果dv/dt过大,由于晶闸管结电容的存在而产生较大的位移电流,该电流可以实际上起到触发电流的作用,使晶闸管正向阻断能力下降,严重时引起晶闸管误导通。为抑制dv/dt的作用,可以在晶闸管两端并联R-C阻容吸收回路。
欢迎加入可控硅应用与技术讨论群:315490218
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号