| | | | | 补充一条,为什么很多变压器次级输出要用飞线呢?有哪几方面的原因? |
|
|
| | | | | | | 只要保证变压器初次级间的距离符合安规要求,有很多办法可以实现的,你上面说的只是其中两种,还有加挡墙胶带也可以。 |
|
|
| | | | | | | 如果初級線包或鐵芯到次級pin腳的安全距離不夠,那就只能出飛線了,還有就是有時候PCB空間限制,爲了方便layout可能會用出飛線的方式來做。
其實,出飛線還是有蠻多缺點的,好比變壓器生產時無法自動化作業,power量產時插件工時比較長啊,什麽的 |
|
|
| | | | | 不一样的输入电压有不一样的标准,详情请查阅安规标准。 |
|
|
| | | | | 加套管有时与安全距离不一定有关系,有时因为三层线在浸锡或焊接时会因加热而烫伤,有不良影响了才加。 |
|
|
| | | | | | | 5楼的补充得对,焊接或组装的时候去弄掉线头的绝缘漆... |
|
|
| | | | | 1.變壓器的安全距離要先測工作電壓的RMS和PEAK值,再依對應的安規標準里的要求來算;
2.若變壓器次級繞組不採用三層絕緣線,那肯定有用到擋牆ML了,這個時候各繞組線頭線尾必須要穿套管,否則安規矩沒辦法達到的;
3.若次級繞組用的是三層絕緣線,其它繞組的線頭線尾可以用套管或ML來做絕緣,其實不管你用不用三層絕緣線,線頭線尾的電氣絕緣還是必須的哦;
4.次級三層絕緣線繞組如果不是出飛線而是接bobbin的pin腳,這個時候給它加套管是爲了防止鍍錫造成次級pin到鐵芯或初級繞組之間的距離NG,加了套管,距離就有保證了。
(針對第四點說明:不加套管的話,鍍錫時,三層絕緣線線頭會燙進去一些,燙進去的部份會縮短次級繞組到初級繞組或鐵芯的安全距離,甚至判定NG) |
|
|
| | | | | | | 磁芯默认是等同初级是不是这样?在磁芯的次级侧包胶带也是为了满足这个要求吧? |
|
|
| | | | | | | | | 磁芯到底是认同为初级还是次级,这个我也有疑问,有的认为是初级,即考虑的是初---次级, 磁芯---次级,但也有人说磁芯也可以作为次级...
所以希望楼上的朋友能不能再解释下? |
|
|
| | | | | | | | | | | 1).若初级绕组和铁芯之间满足加强绝缘或双重绝缘,而次级绕组和铁芯之间不满足加强或双重绝缘,那么铁芯被 当做次级看待;
2).若初级绕组和铁芯之间不满足加强或双重绝缘,而次级绕组和铁芯之间满足加强或双重绝缘,那么铁芯被当做初级看待;
3).若初级绕组及次级绕组和铁芯之间均不满足加强绝缘,只满足基本绝缘,那么铁心被当做中间体;
一般的,如果次级用双重绝缘线,次级对铁芯的满足双重绝缘,而又由于初级用漆包线,所以初级对铁芯一般只满足基本绝缘或功能绝缘,所以,铁芯被当做初级看待。
如果初级和次级均采用漆包线,爬电距离靠挡墙麦拉来达成,则视变压器结构而定,判定原则就是以上三条。
以上仅供参考,若有不对的地方,希望大家提出指正。 |
|
|
|
| | | | | | | | | 不是默认,core定义为初级还是次级要视初级-->铁心-->次级之间的绝缘方式而定;
对于卧式的EE16,当铁芯判定为初级时,给次级那一半铁芯包胶带是为了满足core对次级零件及core对次级pin的安规距离而下的对策。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 斯蒂芬是搞认证的吗?留下你的博客或者QQ,这样大家就可以向你学习了。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 我是做電源設計的哦,以前做網通電源,現在做LED Driver,我沒事喜歡去安規部串門,所以有學到一些,哈 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 初级用漆包线 ,漆色线绕绕对次 级针脚距离 最短??
|
|
|
|