三相六开关整流器驱动电阻Rg选取

[复制链接]
查看: 1190 |回复: 4
1
gjg628000
  • 积分:121
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:9
积分:121
LV2
本网技师
  • 2012-6-21 09:59:05
10问答币
小弟一直在做三相六开关整流器,实现单位功率因数,前几天实验中,期望输出直流电压200V,在输入变压器升压,接近200V左右的时候,突然驱动芯片的限流电阻Rg冒烟烧毁了,断电检查后发现,IGBT模块中出问题驱动的那一路IGBT也烧掉了,想问下造成这一问题的原因是什么,是因为我驱动限流电阻取的小吗,在100V左右实验就没有上述问题发生,本人驱动模块用的是M57962L,限流电阻Rg,也就是下图中的Rext=3.1欧,IGBT模块用的是7MBR15SA120
主电路图


驱动模块图

nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2012-6-21 11:58:27
  • 倒数4
 
多半是IGBT烧坏了殃及Rg
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2012-6-21 12:34:29
  • 倒数3
 
在输入变压器升压,接近200V左右的时候,突然驱动芯片的限流电阻Rg冒烟烧毁了。。。这个200V应该是指输出直流电压吧?那么开始实际是开环状态工作,是不是在进入稳压的时候,控制部分出现的问题,造成IGBT损坏从而烧毁了电阻?
gjg628000
  • 积分:121
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:9
积分:121
LV2
本网技师
  • 2012-6-21 15:16:15
  • 倒数2
 
200V是输出直流电压,调试也确实是开环做的,因为软启动做的不好,直接上电容易烧东西,不过如果是控制部分有问题,为什么会单单烧毁一只IGBT呢,并且烧毁IGBT可以理解,为什么会殃及驱动的限流电阻?驱动芯片没有问题,驱动电路过流保护也没有动作。我用的是模块,并且6个开关管用的是同样的驱动电路
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
最新回复
  • 2012-6-21 16:10:10
  • 倒数1
 
这种东西,为什么只坏一个,很难说的。驱动电阻的损坏应该是又IGBT的损坏造成的。