| | | 贴上这个直观点
SPS电源安规设计规范
<span style="font-size:14px;"> 1.目的
为了规范SPS电源及类似产品的统一设计,能够符合国际标准,国家标准,行业标准,企业标准。
2. 范围
适用于SPS研发部及相关部门对SPS电源及类似产品(家用/IT类/AV类等)的设计,检验及判定,并以此作为产品设计的依据,使产品在设计阶段就处于安全可靠的状态。
3.定义
3.1. 额定参数,指公司依据产品的特性而制定的额定的电压,频率,功率,电流等参数或参数范围。
3.2. 绝缘等级,分为基本绝缘,附加绝缘,双重绝缘,加强绝缘,功能绝缘
基本绝缘:依据本身的基本的电击防护措施的绝缘,只有一层介质的绝缘;
附加绝缘:除基本绝缘以外的附加的独立的绝缘,基本绝缘外的另一层介质的绝缘;
双重绝缘:由基本绝缘和附件绝缘构成的绝缘系统,从而达到防电击的要求,即含有两层介质的绝缘;
加强绝缘:施加在带电零件上的单一绝缘体,其防护电击的要求相当于双重绝缘或以上的要求,它可能含有两层介质以上的绝缘,也可能是单一均质体。
功能绝缘:为了产品能够正常工作而在导电体之间施加的绝缘。
3.3.器具类别,分为0类,0I类,I类,II类,III类
O类: 器具整体至少具有基本绝缘﹐并带有一个接地端子﹐但其电源线不带接地导线,插头也
无接地片。
0I类: 器具不仅带有基本绝缘,而且带有附加的安全防护措施﹐即将导电性可触及零件连接到
设施固定线路中的接地保护导体﹐这样﹐万一基本绝缘失效,导电性可触及零件也不会带电。
I类:器具不仅带有基本绝缘,而且带有双重绝缘或加强绝缘之安全防护措施﹐但没有接地
保护措施。
II类:器具的一部分依靠双重绝缘或加强绝缘提供电击防护措施,产品LOG上经常用“回”来表示。
III类: 用安全特低电压来供电的器具,其内部不产生比安全特低电压高的电压。
3.4.安全距离,分为爬电距离和电气间隙
爬电距离:指两个导体间沿物体表面爬行的最小距离;
电气间隙:指两个导体间空间直线的最小距离
3.5 Class 2: 功率小于660W,输出电压不超过交流42.4VDC/60VAC,最大输出电流不超过5A,输出小于100VA
3.6 限流电路:在正常工作或有单一的故障的情况下,其电路中是非危险的电流的电路
3.7 一次电路,与交流电直接连接的并在变压器之前的电路
二次电路,不与一次电路直接连接的电路,如变压器,电池等之后的电路
3.8功能接地: 用于安全目的以外的接地,通常是电路原理需要的接地。
3.9保护接地: 用于防止可接触部位带电而产生危险的接地保护。
3.10线圈绝缘耐温等级:CLASS A(105℃),CLASSE(120℃),CLASSB(130℃),CLASSF(155℃),CLASSH(180℃)
4.内容
4.1 产品设计的指标,检验和测试的方法,符合标准及判定要求。
4.2 SPS电源类产品分类及相对应的安规标准
4.2.1安全标准
家电类:IEC/EN61558, UL1310
IT类:IEC/EN/UL60950, GB4943
AV类:IEC/EN/UL60065 GB8898
医疗设备类:IEC/EN60101
4.2.2EMS/EMI/EMC标准:
IEC/EN61000, 55012, 55013, 55014, 55022, 5024, part15, GB9254,GB13837,GB17625
5.产品设计要求
5.1 结构类概述
5.1.1尺寸,产品的尺寸必须与设计要求保持一致。如外壳,插脚,电源线,铭牌,PCB,零件,内部走线等。
5.1.2结构的应组合成使它有足够的机械强度防止松脱,移位和变形等,并能够防止滥用和非正常的撞击等。
5.1.3可接触部位不能有锋利的边角,不可对人产生直接的伤害。
5.1.4产品在使用的过程中不可能轻松的开盖或接触到带电部件,以防止电击伤人。
5.1.5产品的结构应保证有足够的安全距离,保证产品在正常使用时不可能电击伤人,不可能发生短路,断路,电气击穿等现象
5.2 重要的元器件/零件及符合的相关标准
项目
| 安规零件/重要部件
| 安规标准
| 1
| 保险丝
| IEC60127,UL248,CSA C22.2 NO.59, GB9364
| 2
| 保险丝座
| UL512,CSA C22.2 NO.39
| 3
| 断路开关
| UL498,CSA C22.2 NO.5.1,IEC60937
| 4
| 接地端子
| UL486,CSA C22.2 NO.65 NO.153
| 5
| 端子排
| UL1059,CSA C22.2 NO.158
| 6
| 线材类
| UL758,UL1581,CSA C22.2 NO.210.2,IEC60227,GB5023
| 7
| 塑胶材质
| UL746,UL94,UL723,CSA C22.2 NO.0.17
| 8
| 绝缘胶带
| UL510
| 9
| 热缩套管
| UL224,CSA C22.2 NO.198.1
| 10
| 铁弗龙套管
| UL224
| 11
| PCB
| UL796, GB4724,SJ3275
| 12
| 安规标签
| UL969,CSA C22.2 NO.0.15
| 13
| X/Y电容
| IEC60384,EN132400(2nd),UL1414,CSA C22.2 NO.1
| 14
| 光耦
| UL1577,CSA C22.2 NO.1,IEC60950,GB4943
| 15
| 开关
| UL1054,CSA C22.2 NO.55,IEC61058
| 16
| 输入插座
| IEC60320,UL498,CSA C22.2 NO.182.3
| 17
| 泄放电阻
| IEC60065
| 18
| 热敏电阻
| UL873,CSA C22.2 NO.24, GB/T6663
| 19
| 压敏电阻
| IEC61051,GB/T10193/10194
| 20
| 变压器/电感
| UL1446
| 21
| 插脚类
| BS1363,EN50075,AS/NZS3112,GB1002,IRAM2063,KSC8305,NEMA1-15P
|
5.3 铭牌(符号)和说明书(警告语)
5.3.1铭牌必须包含以下信息(需注意各标志的尺寸要求):
a. 产品名称
b. 产品型号
c. 产品规格
d. 生产厂家或LOG
e. 日期XXYY和生产地madein china
f. 正负极标示
g. 认证符号及特殊要求(如已获证符号,室内使用符号,可回收标志,循环使用,能效级别,环保要求,条形码,产品类别,注意事项或警告语等,可根据不同情况特别增加)
5.3.2说明书包含以下信息:
a. 产品名称,型号,规格,技术参数,符合标准,制造商和生产厂家及售后服务等
b. 使用环境,使用方法,保养和维修方法,运输和储存环境,注意事项和警告语等
5.4 零件承认
5.4.1所有零件在承认时需要供应商提供相关的文件及样品,承认合格后需要封样与相关资料共同保存
5.4.2供应商需要提交的资料有:规格书,出厂检验报告,环保证书,供应商承认书,安规证书等,且需要提供足够数量的样品进行承认工作。
5.4.3各项资料必须保证在有效期内方可接受,所有的文件必须与样品保持一致,须注意供应商使用假冒伪劣产品和证书。
5.5 安全距离(爬电距离cr和电气间隙cl)
[table] [tr] [td=14,1,680]
[/td] [/tr] [tr] [td=1,2,45]
[/td] [td=3,2,175]
[/td] [td=6,2,256]
[/td] [td=4,1,204]
[/td] [/tr] [tr] [td=3,1,108]
[/td] [td=1,1,96]
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,45] 1
[/td] [td=3,1,175] 一次交流到接地
[/td] [td=6,1,256] 电源输入电压
[/td] [td=3,1,108] T1其他绝缘
[/td] [td=1,1,96] T4
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,45] 2
[/td] [td=3,1,175] 一次直流到接地
[/td] [td=6,1,256] 实际测量一次与二次间的电压或实际测量对地电压
[/td] [td=3,1,108] T1其他绝缘+T3
[/td] [td=1,1,96] 2*T4
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,45] 3
[/td] [td=3,1,175] 一次侧交流到未接地可接触部位
[/td] [td=6,1,256] 电源输入电压
[/td] [td=3,1,108] 2*T1其他绝缘
[/td] [td=1,1,96] 2*T4
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,45] 4
[/td] [td=3,1,175] 一次直流到未接地可接触部位
[/td] [td=6,1,256] 实际测量一次与二次间的电压或实际测量对地电压
[/td] [td=3,1,108] 2*(T1其他绝缘+T3)
[/td] [td=1,1,96] 2*T4
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,45] 5
[/td] [td=3,1,175] 一次到二次
[/td] [td=6,1,256] 实际测量一次与二次间的电压
[/td] [td=3,1,108] 2*(T1其他绝缘+T3)
[/td] [td=1,1,96] 2*T4
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,45] 6
[/td] [td=3,1,175] 二次危险电压到接地
[/td] [td=6,1,256] 实际测量电压
[/td] [td=3,1,108] T2其他绝缘
[/td] [td=1,1,96] T4
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,45] 7
[/td] [td=3,1,175] 保护装置前,N到L/N
[/td] [td=6,1,256] 电源输入电压
[/td] [td=3,1,108] T1操作绝缘
[/td] [td=1,1,96] T4
[/td] [/tr] [tr] [td=1,1,45] 8
[/td] [td=3,1,175] 桥式整流后
[/td] [td=6,1,256] 实际测量电压
[/td] [td=3,1,108] T1,T2操作绝缘取大
[/td] [td=1,1,96] T4
[/td] [/tr] [tr] [td=14,1,680] 备注:1. 部分安全距离不足的将以短路测试和高压测试验证;2. 所有的爬电距离≥电气间隙,如果爬电距离不足,则以电气间隙为依据;
3. 量测时L/N/G须结合在一起测量,而且必须明确L/N/G位置;4. 具体的数值参考以下的附表
[/td] [/tr] [tr] [td=14,1,680]
[/td] [/tr] [tr] [td=5,1,233] 量测电压
[/td] [td=9,1,447]
[/td] [/tr] [tr] [td=2,2,116]
[/td] [td=3,2,116]
[/td] [td=4,1,218] 输入电源电压≤150VAac
[/td] [td=5,1,228] 150Vac<输入电源电压<300Vac
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 操作绝缘
[/td] [td=2,1,102] 其他绝缘
[/td] [td=3,1,120] 操作绝缘
[/td] [td=2,1,108] 其他绝缘
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 71
[/td] [td=3,1,116] 50
[/td] [td=2,1,116] 0.4
[/td] [td=2,1,102] 1.0
[/td] [td=3,1,120] 1.0
[/td] [td=2,1,108] 2.0
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 210
[/td] [td=3,1,116] 150
[/td] [td=2,1,116] 0.5
[/td] [td=2,1,102] 1.0
[/td] [td=3,1,120] 1.4
[/td] [td=2,1,108] 2.0
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 420
[/td] [td=3,1,116] 300
[/td] [td=2,1,116] --
[/td] [td=2,1,102] --
[/td] [td=3,1,120] 1.5
[/td] [td=2,1,108] 2.0
[/td] [/tr] [tr] [td=14,1,680]
[/td] [/tr] [tr] [td=5,2,233] 量测电压
[/td] [td=9,1,447]
[/td] [/tr] [tr] [td=4,1,218] 输入电源电压≤150VAac
[/td] [td=5,1,228] 输入电源电压≤150VAac
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116]
[/td] [td=3,1,116] 操作绝缘
[/td] [td=2,1,116] 操作绝缘
[/td] [td=2,1,102] 操作绝缘
[/td] [td=3,1,120] 操作绝缘
[/td] [td=2,1,108]
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 71
[/td] [td=3,1,116] 50
[/td] [td=2,1,116] 0.4
[/td] [td=2,1,102] 0.7
[/td] [td=3,1,120] 0..7
[/td] [td=2,1,108] 1.0
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 140
[/td] [td=3,1,116] 100
[/td] [td=2,1,116] 0.6
[/td] [td=2,1,102] 0.7
[/td] [td=3,1,120] 0.7
[/td] [td=2,1,108] 1.0
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 210
[/td] [td=3,1,116] 150
[/td] [td=2,1,116] 0.6
[/td] [td=2,1,102] 0.9
[/td] [td=3,1,120] 0.7
[/td] [td=2,1,108] 1.0
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 280
[/td] [td=3,1,116] 200
[/td] [td=2,1,116] 1.1
[/td] [td=2,1,102] 1.4
[/td] [td=3,1,120] 1.1
[/td] [td=2,1,108] 1.4
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 420
[/td] [td=3,1,116] 300
[/td] [td=2,1,116] 1.6
[/td] [td=2,1,102] 1.9
[/td] [td=3,1,120] 1.6
[/td] [td=2,1,108] 1.9
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 700
[/td] [td=3,1,116] 500
[/td] [td=2,1,116] 2.5
[/td] [td=2,1,102] 2.5
[/td] [td=3,1,120] 2.5
[/td] [td=2,1,108] 2.5
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 840
[/td] [td=3,1,116] 600
[/td] [td=2,1,116] 3.2
[/td] [td=2,1,102] 3.2
[/td] [td=3,1,120] 3.2
[/td] [td=2,1,108] 3.2
[/td] [/tr] [tr] [td=2,1,116] 1400
[/td] [td=3,1,116] 1000
[/td] [td=2,1,116] 4.2
[/td] [td=2,1,102] 4.2
[/td] [td=3,1,120] 4.2
[/td] [td=2,1,108] 4.2
[/td] [/tr] [tr] [td=14,1,680] T3:超过输入电源电压的一次及一次与二次间线路之额外电气间隙
[/td] [/tr] [tr] [td=12,1,571] 量测电压(Vpk)
[/td] [td=2,2,108] 额外安全距离(mm)
[/td] [/tr] [tr] [td=6,1,271] 输入电源电压≤150VAac
[/td] [td=6,1,300] 输入电源电压≤150VAac
[/td] [/tr] [tr] [td=6,1,271]
[/td] [td=6,1,300]
[/td] [/tr] [tr] [td=14,1,680] |