| | | | | | | | | 师傅来了,您有时间了给详细讲一下吧,因为这里面就有电路出自您手 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | 第三个的话 绝对的过零点是高电平的中点,这样要用软件求,是不是麻烦呢? |
|
|
| | | | | | | | | 兄台在说什么?没听懂! 这里哪一个是检测绝对过0点的? |
|
|
| | | | | | | | | | | 第三个电路在过零点处输出的是一个短时间的高电平脉冲,这个脉冲的中点是理论上的过零点。不知道有错吗? |
|
|
|
| | | | | | | 关于第三个我有点疑问,就是那个电阻的选择问题,电阻太小的话 功耗大,电阻大的话,在电压较低的时候光耦中可能就因为电流较小而导致后级不导通,
不知道大家这个电阻怎么选择?会不会出现我说的情况? |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 我现在用的也是第三种电路,加软件修整,具体怎么修整是软件工程师做的,我不懂软件 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 该不会是在确定需要多大的电流可以导通后可以确定这个电压,然后根据这个电压来做个补偿? |
|
|
| | | | | 第一个是非隔离.
第二个只是在第一个电路上加了互感器隔离,前级的跟随器完全可以不用.
第三个低成本,隔离,无需独立工作电源 |
|
|
| | | | | | | 如果对负载采样,第二个去掉高输入阻抗的跟随器会不会对电路产生影响? |
|
|
| | | | | | | | | 抗干扰方面会有影响吧。互感器本身的信号也会受到干扰的,直接拿来不好使吧? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 运放的话 本来输入阻抗是很高的,但是比较器不知道是不是,那老兄能不能说说这个跟踪的目的,如果不要了会怎么样了? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 有了跟随器后跟随的输出阻抗祭祀为0,那后级的输入阻抗也小了吧 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 如果说运放的输入阻抗为无穷大,这个角度说好像是一样的,呵呵 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 版主同意18楼的回复,那能不能介绍一款好的过零采样电路呢?谢谢 |
|
|
|
|
| | | | | | | 那第一个有2个二极管,第二个没有,那个二极管是啥用? |
|
|
| | | | | 兄弟电压采样的话 你可以用差分电路就可以了 如果你CPU是5v 你就可以用2.5V电压来抬升 如果是3.3v可以用1.5V来抬升就可以 最好用差分检测 增益比例可以自己去调节 出来波形一个送给CPU AD口 一个可以产生方波 过零点采样 |
|
|
| | | | | | | 那你用的这个过零电路是什么样的呢?能否给个图出来?谢谢了 |
|
|
| | | | | 3个图中,只有图一可以用
图2不能用的原因是变压器有不确定的相移,而任何相移对于过零检测都是不允许的。
图3不能用的原因是光耦要动作起码要数mA的电流吧,这个电流对于采样电阻来说就是很大了,发热厉害,效率极低,热效应不容忽视。不能用。
记得论坛曾经有个贴征求隔离过零检测方案,估计就是楼主发的吧,本来很简单的问题,这么久都没有解决? |
|
|
| | | | | | | 图1比较理想,可惜是非隔离的
图2互感器有位移,用好的互感器位移也很小,只是成本高
图3对于成本与要求隔离的产品来说还是不错的选择.毕竟发热还是可以接受的 |
|
|
| | | | | | | | | 电压采样很少用隔离的做 可以用电压型传感器来做 我做UPS和逆变器都是直接差分采样 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 突然想起来个问题,这个要用差分的话就是不隔离的了,要用DSP控制的话 PWM信号输出需要隔离,因此在采样的时候也得隔离了 |
|
|
|
| | | | | | | 那个不是我发的了,我是只用过隔离变压器的,不是说有同步变压器吗?
这是后来在网上看到的电路,就想想到底那个更好。
第一个图的问题很明显就是没有隔离啊? |
|
|
| | | | | | | 我想到一个问题,用图一的电路的话,在过零点处如果有干扰的话 输出会不会是梳装的呢? |
|
|
| | | | | 要是我选的话就选第三种方案,原因前面很多兄弟都说了,记得以前见过用光耦作过零检测的电路,回头找找…… |
|
|
|
| | | | | | | | | 我只记得一点好像是用光耦MOC3041、双向可控硅还有其他一些就不记得了,回头找找 |
|
|
|
|
|
| | | | | 不了解交流采樣電路,看起來第二種是不是比較可靠些呢,雖然零件比較多 |
|
|
| | | | | | | 有的也说了 就是这个有相移,还需要补偿相移,批量生产的时候这个相移没法补 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 什么地方需要用到交流采樣呢?目前還沒接觸到。。
逆變器么? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 我接触到的有相序检测与功率因数检测还有过零触发电路 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 楼主不好意思,这几天找了几遍了还是找不到图
只记得是利用光耦MOC3041的特性,上传这个光耦的资料大伙过目下
MOC3041.pdf |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 还是谢谢你
这个芯片没用过,有用过了帮忙看怎么设计呢 |
|
|
|
|
|
| | | | | 我用的是两级运放,一级差分缩小,一级比较。通过驱动三极管发出方波。。 |
|
|
|