| | | | | | | 魔兄,你将igbt看成取代relay,就知道笑点在哪里了。 |
|
|
|
| | | | | 容性负载, 需要考虑零压投入, 投切动作前, 逆变最好与市电同步 |
|
|
|
| | | | | | | 赞同蒋版主,我相信,有很多负载会要求同步。
恭喜LZ,重新发明了轮子。 |
|
|
|
|
| | | | | [size=14.399999618530273px]可以详细的讲一下吗 |
|
|
| | | | | 考虑到感性负载或者容性负载的情况下,切换不仅仅是电压同步问题。 |
|
|
| | | | | 1、电路单从原理上是没问题的,但是说到UPS无需跟踪市电就有问题了。
2、UPS与市电的切换要考虑多种工作条件,如市电停电、逆变故障(很多情况是逆变管短路)、维修时手动切换等。
3、单从上面说的后两点来说,假设工作在逆变状态的UPS切换到市电,需要给出关逆变开市电的信号。好了,问题来了,逆变继电器的通断是ms级,IGBT的通断是us级;也就是说,逆变继电器还未关断时市电的IGBT以及开通了,于是市电和逆变瞬间端接,而此时如果两者不同相,最大压差达到600V以上,后果可想而知了。
4、做样品玩玩没关系,做产品的话还是要谨慎为好。 |
|
|
| | | | | | | 600V的压差很可怕吗? 况且串联了反向二极管,再者 IGBT 继电器两者同时到通的时间很短,电源输出一般串联了电感,电流上升时间是什么时间级别? 当然实践可靠性 成本是必须考虑的。 需要完善。 |
|
|
| | | | | | | 回复的有点晚, 很久没来电源网了, 市电的交流接触器与逆变的交流接触器不存在同时开通的交叉时间,他们之间同时开通间隙是靠各自的IGBT部分来接班的,具体工作切换过程你可以再想想。 硬件交流接触器肯定会存在反灌,若同时换成串联二极管的IGBT回路,由于二极管的存在不会出现反灌环流的。 |
|
|
| | | | | | | | | 又看了下你的帖子,你描述的情况已经是常规的UPS切换的一种情况了,跟标题不太相符了。其实不同步是可以切换的,那是STS不是UPS了。
UPS的切换确实存在很多灵活的方法,不同品牌也存在着一些差别,多思考的是对的。 |
|
|
| | | | | 楼主,现在好一点的IGBT导通压降是1.8V,这种是非常好的了。如果流过20A的电流,是IGBT是不是要自消耗20*1.8=36W的功率? |
|
|
| | | | | | | 兄台若玩儿过通过电流500A的IGBT,就知道发热不是难点和 重点考虑所在。 |
|
|