  • 2013-11-22 13:36:22
安规60950 开关电源安规距离问题,有那些?
收藏收藏1
ltc3799
  • 积分:1050
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:391
积分:1050
LV6
高级工程师
  • 2013-11-22 13:43:04
 
[size=14.44444465637207px]保险丝两端的间距需>2.5mm.我想大想都知道.但大家设计的时侯,还需要注意保险丝的空间距离.比如玻璃封装的立式保险丝,其保险丝一端外壳到保险丝另一端的距离也需>2.5mm.如不够2.5mm,保险丝本体需套套管. 这点大家设计时比较容易忽略.
[size=14.44444465637207px]
newcenturydesign
  • 积分:4340
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:829
积分:4340
LV8
副总工程师
  • 2013-11-22 14:50:47
 
最主要有两个,保险丝前的L,N要有3MM,再就是初次级电气间距6MM
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9098
积分:24106
版主
  • 2013-11-22 18:11:54
 
保险前的LN我都用2.5MM,后面一样
qq67758292
  • 积分:559
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:238
积分:559
LV6
高级工程师
  • 2013-11-23 15:16:50
  • 倒数10
 
保险丝前L N3MM,保险丝到整流桥2.5MM, 初次级6.5MM,我基本这样定义的
hya998
  • hya998
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:240
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:30
积分:240
LV3
助理工程师
  • 2013-11-25 20:49:14
  • 倒数9
 
谢谢你们的回答,
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2013-12-11 15:53:50
  • 倒数8
 
考虑冲击耐压问题,经常输入LN对地距离留够6MM
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9098
积分:24106
版主
  • 2013-12-11 18:24:50
  • 倒数7
 
这个地指的是哪里的地???
hya998
  • hya998
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:240
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:30
积分:240
LV3
助理工程师
  • 2013-12-12 21:22:06
  • 倒数6
 
变压器的磁芯和次级的电容要留多少MM
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9098
积分:24106
版主
  • 2013-12-12 21:25:25
  • 倒数5
 
变压器磁芯跟次级的话都是6.5mm,如果是空间距离的话4.8mm足够了,但是变压器磁芯一般外围都会有胶带的,所以是没问题的


不知道这样能不能为你解惑,你还可以拍个照片上来更容易说明情况的
aa20897
  • 积分:7461
  • |
  • 主题:43
  • |
  • 帖子:1618
积分:7461
LV7
实习版主
  • 2013-12-14 20:02:54
  • 倒数4
 
a562608
  • 积分:252
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:65
积分:252
LV3
助理工程师
  • 2013-12-16 15:48:49
  • 倒数3
 
这个好,学习了
mengbook
  • 积分:268
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:7
积分:268
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2022-9-16 15:53:44
  • 倒数1
 
请问美标灯具的安规距离是多少。
阿彬
  • 阿彬
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:642
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:204
积分:642
LV6
高级工程师
  • 2013-12-16 22:35:38
  • 倒数2
 
过3C的话还有5000米和2000米海拔之分
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号