积分:107987 版主 | | | 先说说为什么需要均流电路,我们知道,当一个模块无法提供负荷需要的电流的时候,可以采用多个模块并联的方式来提供总的负荷,但由于每个模块的输出电压无法完全一致,输出阻抗特性也会有所区别,简单的将模块并联在一起,并不能保证各模块输出电流完全一致,很可能会出现有的模块全负荷工作,有的模块却空载运行的情况,我们知道,模块空载及满负荷运行,都不是最佳运行状态,对于系统的整体寿命也就可想而知了。所以,就需要额外的电路来实现均流的功能,让所有模块均分负载。
再说说如何实现均流,其实,模块为什么不均流原因也很简单,就是输出电压不一致,有人可能要问,我都将电压调整一致直接并联可以不?如果你能保证所有模块输出电压完全一致且模块的阻抗特性也完全一致,那么直接并联应该是没有问题的(没试过,不确定哈)但是我们能将所有模块电压调整的完全一致而且随着负载的变化,模块输出电压的变化趋势也一致吗?如果你有方法,欢迎指点,但大多数情况下,这种情况是无法实现的。那么我们如何实现均流呢?简单的说,就是通过外加的均流电路,让模块输出电压一致,电流大的,将电压调低,电压小的,将电压调高,就可以实现均流了,是不是很简单?
|
|
|
|  |  | | | | | 我们直接使用MOS管,通过OR的方式实现并联,但是均流否,不清楚 |
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | |
|
|
|
| | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | |
|
|
| |  |  | | | | | | 这种电路也有均流的,OR只是起机时候防倒灌,对模块均流不起作用。
|
|
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | |
先来说一下第一种均流方法,输出阻抗法,droop 法:
负载阻抗法,你可以简单的理解成,对于模块来说,输出电流越大,模块输出电压会越低,这样两个模块并联在一起,原来输出电压高的模块,由于输出电流的增加,模块输出电压降低,自然就无法输出更多的电流,那么电流就由其余模块提供了。
具体的电路可以由上面的电路来实现,前级放大电路对输出电流信号进行放大,然后与反馈信号进行叠加送入电压环,随着电流的增加,就可以降低输出电压。可别叠加错了,如果你叠加到基准端,那逻辑就反了,电流越大输出越高。。。。
这种均流方式我没有试过,因为这种方式随着电流的增加,输出电压是变化的,有时候可能变化比较大,对于有稳压精度要求的模块来说,肯定是不合适的。 |
|
|
|  |  | | | | | [size=13.63636302947998px]这样两个模块并联在一起,原来输出电压高的模块,由于输出电流的增加,模块输出电压降低
为什么原来输出电压高的模块,输出电流会增加 |
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 一个5V一个4V输出,两个模块并一起,你觉得谁输出电流? |
|
|
|
|
| | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 具体是多少,我觉得是5V的电源输出电流,4V的可以讲几乎无输出,或者有可能被反灌入电流; |
|
|
| | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 追问下,4V电源若没有输出二极管的话,会被灌入电流直至4V电源无输出;因为4V输出电容会被充电至5V,4V电源内部PID电路会认为输出过压,不断的关断占空比,直至占空比完全关断;无输出; |
|
|
| | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | 把单个系统内部运作图画一下,重点画下PID电路这一块;总共画2个或3个这样的系统,再让输出并联,可假设其中一个为高压,另外一个为低压,单个分析,系统分析,再混合分析下。
参考145楼,分析。 |
|
|
|
| | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | |
|
|
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 是的,只是一个讲解原理的示意。毕竟图纸中连放大都没有。
|
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | 主从设置法:就是人为设置一个主模块,所有模块以该模块为参考,输出电流。下图为网上摘录的一个主从设置均流法的工作示意图。
从上图可以看出,在这种工作方式下用n个单元,其中一个单元(主控单元)工作在电压源(CV)方式,其余n-1个单元工作于电流源(CC)方式。它实际上是由电压环(外环)和电流环(内环)构成电流控制型的双环控制,或说成是电压控制的电流源。
这种均流方式最大的缺点就是,主模块是我们设计过程中指定的,如果工作过程中主模块发生问题,那么整套系统将瘫痪。
|
|
|
|
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | 平均电流法:平均电流法首先要得到一个平均电流,也就是总负载电流除以模块总数得到的电流值,各模块电流与该平均电流比较,如果模块电流大于平均电流就调低模块输出电压,反之调高模块输出电压,从而实现各模块输出电流一致。
在平均电流法中,将所有模块的输出电流,通过一个电阻接到一起,就可以得到所有模块输出电流的平均值,这个点我们称之为均流母线,如下图所示:
如果V1-V4 分别是四台模块的输出电流值,只要R1-R4 选值一样,那么A 点电压值就是(V1+V2+V3+V4 )/4 ,也就是均流母线上的电压值就是所有模块输出电流的平均值。
采用简单的LM324,就可以实现平均电流均流法,具体的均流电路图及参数如上,
对于图中电路,VI代表本模块输出电流,通过一个1K的电阻引出到均流母线,均流母线上的电压为所有并联模块输出电流的平均值,
对于上图的原理图,当模块单独工作的时候,均流母线是悬空的,运放输入是高阻态,所以本模块电流VI与均流母线上电压一致,也就是本模块电流与均流母线电流没有偏差,整个电路输出电压(N104的1脚)为0V。这个时候通过设置R1R2的值,可以得到模块自身的输出电压,当模块并联工作的时候,如果本模块输出电流小于平均电流,即VI电压小于均流母线电压,则经过查分放大及后级放大电路后,在1脚可以得到一个VI与均流母线电压误差90倍放大后的电压值,且输出电压为正,这样就会抬高Vref的电压值,从而提高模块输出电压,增加模块输出电流。如果本模块输出电流大于平均电流,就会输出一个低的电压,降低基准,从而调低输出电压。
这种均流方式既可以调低电流大的模块的输出电压,也可以调高电流小的模块的输出电压,也即是电压是双向跳动的,所以电路的供电部分需要采用双电源供电。 |
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 第一次真正模块均流的产品,就是采用的这种均流方式,并联模块数量为12个,系统输出电压调节范围198-286V,系统稳压精度0.5%,均流精度3%以内。 对于模块而言,均流基本属于免调试的部分,关键的重点是系统的接线,在系统接线中最主要的一点就是模块输出的地要在模块输出就近位置接到一起,也就是说所有模块输出的负之间的阻抗越低越好。
另外还要注意一点,如果模块损坏,损坏模块的V1会变成低电平,这样会影响均流母线,从而影响别的模块的正常工作,所以在正式设计电路的时候,应该注意在每个模块均流母线需要安装开关(继电器、MOS管等都可以)当模块正常工作的时候,连接均流母线,当模块故障的时候,切断模块与均流母线的连接。
|
|
|
|
|  |  | | | | | 如果V1-V4分别是四台模块的输出电流值,只要R1-R4选值一样,那么A点电压值就是(V1+V2+V3+V4)/4,也就是均流母线上的电压值就是所有模块输出电流的平均值?
这么明显的描述问题?
|
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 如果V1-V4分别是四台模块的输出电流值,####V1-V4代表的是电流
只要R1-R4选值一样,那么A点电压值就是(V1+V2+V3+V4)/4,也就是均流母线上的电压值就是所有模块输出电流的平均值?
###(V1+V2+V3+V4)/4又代表电压了?前后矛盾
|
|
|
| | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | sorry,时间太久了,没注意看只看到第二个图了。
描述是有问题,V1-V4分别代表每个模块电流采样的电压值。
|
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 请问下,峰值电流法适用于独立电源的并联吗?
V1,V2等需要放大后再各接入二极管组成母线基准,对于板级的好处理
|
|
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | |
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | 峰值电流法:峰值电流法就是在所有并联模块中,模块自动选举产生一位主模块,其余所有模块电流向该模块靠拢,企图达到主模块的电流(但永远却达不到) 。
平均电流均流法中,连接到均流母线的电阻换成二极管,就变成了峰值电流均流法,电路图如上图所示,假设有N 个模块并联,模块输出电流对应的电压分别为V1\V2….Vn, 很明显从上图可以看到,均流母线上体现的将是模块输出电流最大的模块的电压Vx( 有一个二极管压降,即使将平均电流均流法中的四个电阻换成四个二极管,很明显A 点电压将是最高电压减去一个二极管压降了) 。这个模块我们称之为主模块,从上面电路图上可以看出,电路会调整所有模块输出电流向主模块对应的电流靠近,但由于均流母线电压与主模块电流对应的电压相差一个二极管压降,所以从模块输出电流永远是紧跟主模块,但超不过主模块。
与主从设置法比较,这种均流方式里面的主模块,是由并联模块自己选就产生的,所以这种均流方式,也称为民主均流模式。当主模块故障的时候,在其余模块里会再次选举产生一个模块作为主模块。系统仍可以正常工作。 |
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 平均值均流法无论是在满载还是轻载情况下,均流精度都可以得到很好的保证,只要V1的值真实的反应了输出电流的值,那么在20%以下负载下都可以很好的均流,但对于峰值电流均流法,由于二极管的存在,会导致主模块与从模块之间的电流存在差异,如果说满电流情况下对应的电压值V1为4V,二极管压降为0.3V,那么主模块与从模块之间电流的误差将会是7.5%的单模块额定电流值。在轻载情况下,这个误差就会影响模块的均流精度。但对于从模块来说,模块输出电流是一致的。 |
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 下图为用过几次的峰值电流均流电路,工作原理基本与3902类似,采用2.5V基准提供一个偏置电压,拉开主模块与从模块之间的差距,-2.5V的电平是为了让模块单独工作是,均流电路输出高电平,这样结合后面二极管,均流电路就不起作用了。
需要说明的是,由于偏置是2.5V提供的,所以在额定输出电流下,电流检测放大电路的输出电压应低于2.5V,也就是前面提到V1。

|
|
|
| |  |  | | | | | | 请问一下最右边这个Vref是怎么回事啊?最后要看每个模块的电流,是测哪儿的电流呢 |
|
|
| | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | |
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 我不太懂这个图的原理,R230这儿接的是输入吗?还有电阻R228那儿往下面接的是什么呢? |
|
|
| | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | r230接的是基准,也就是电压环的基准,r228接的是输出电流放大后对应的电压值。 |
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 这样说我也不太懂,你能不能给一个比较完整的电路图,比如说两个模块并连在一起的均流电路 |
|
|
| | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | 没有两个模块并一起的,都是单个的模块,两个模块只要将均流母线接一起就可以了。目前在外无法提供图纸。 |
|
|
| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 哦哦,就是我不太懂基准怎么接,单个模块的电路图也可以,等您有时间也可以,谢谢啊 |
|
|
| | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 您有时间能不能给我一份完整的电路,看着电路我就会懂一点,这样我不太懂 |
|
|
| | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| |  |  | | | | | | 王工你好,我没有明白您为何要加一个2.5V的基准?是为了不让从模块在某种状态下来回频繁主从机?如果是的话,这种均流不是有个二极管嘛,从机自然而然比主模块低一个二极管的值吗?反而还要用2.5V基准进行区分。这点我不是太明白 |
|
|
| | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | 这个应该跟抗干扰有关系,我也没太看明白,不好意思。
|
|
|
|
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | |
|
|
|  |  | | | | | 最左边的Vref是要反馈回电源模块中吗?以这个反馈回去的电压来调节电源从模块的输出从而达到均流吗? |
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 这个是你模块输出电压的基准,如果3902的输出可以影响到这个基准不从而影响到了输出电压?输出电压改变,输出电流不就改变吗?这个你从顶楼开始看看应该能得到这个结论。 |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 你能不能再讲一下这个基准是什么?稳压源可以用tl431吗? |
|
|
| | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | 基准是什么?你做稳压源的时候,如果保证输出电压稳定? |
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 我在想用tl431做的稳压源行不行?431也有一个基准的 |
|
|
| | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | 不在乎用谁做,在于你是否弄明白了3902是如何实现均流的。如果你没弄明白什么叫均流,均流是如何实现的及3902是如何实现均流的。用什么做都白搭。 |
|
|
| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 3902的均流我明白了,但是稳压源的这个不太懂,那个2.5v和最左边的运放的1脚的输出电压怎么抬高基准呢? |
|
|
| | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | 你到底想用那种均流方式啊?你说的这是用324做均流,不是用3902,至于如何抬高或降低基准,就是很简单的加法器啊。你自己算算,如果2.5V不变,运放1脚输出最高或最低,两个电阻中间的位置会是多少伏? |
|
|
|  |  | | | | | 王工,有完整的均流电路图吗?想再完整电路图的基础上了解其原理。
|
|
|
|
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 1、采用3902的均流方式,是我第一次接触均流,最终没有形成批产的产品,但也学习了均流的工作原理。
2、采用平均电流方式,最多做过12个模块并联,均流精度3%,有电科院形式试验报告,现仍有在制产品,随时欢迎来测试。
3、采用峰值电流模式制作的产品,目前刚完成一个项目,6模块并联工作,均流精度未测(因为没指标要求,系统要求均流即可)但肯定在5%以内,也欢迎来测试。 |
|
|
 |  | | | | 严重支持,等待楼主讲3902应用部分。
(有些治伤捉急的人就别理睬了) |
|
|
|
|  |  | | | | | 呵呵,3902的工作原理,正是本大师的解决方案。
也就是说,与本大师的做法,本质上,原理一样。
但你们是看不出来的。
老外是非常值得你们崇拜的!
但因为你们看不懂,所以也就是看天书一样了。
|
|
|
|
|
|
| | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | |
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 正寻求将两块DC电源板并联时均流精度在5%以内的方法,请问选择哪种方式的均流效果较好,是否有样例可供参考的 |
|
|
| | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | 所有的方法都可以实现5%以内精度,简单可以选择4楼的方法,一个324加外围电路即可。 |
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 我们的DC电源在满载前是限压输出,电流值随带载大小变化的,如果选择四楼的方法,就需要获得动态的电流平均值,才能通过电流比较来控制输出电压,从而实现电源在带不同负载时还能并联均流输出,是否有办法可以解决?! |
|
|
| | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | 没看明白,稳压电源不都是限压输出?电流随负载大小变化? |
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | |
UC3902 内部逻辑框图如上图所示,各管脚功能如下:
SENSE 端为电流检测信号端,在模块输出负端接一个取样电阻,可以得到一个与模块输出电流成比例的负信号,该信号引入2 脚,通过电流检测放大器(current sense amplifier )得到一个40 倍放大的电压输出(正值)。这个值就是我在前面各种均流方式里一直提到的值V1 。如果模块满载输出,期望在均流母线上的到4V 的电压,那么取样电阻的阻值可以计算:Rsense=4/(40*Io).
电流放大电路的输出一路引入均流驱动放大器(current drive amplifier )的同相输入端,均流驱动放大器的输出接在一起组成均流母线,均流驱动放大器的增益为1, 从PDF 文档可以从框图可以看出,对于主模块来说,电流放大电路的输出,也就是V1 就是均流母线的电压值,而对于从模块来说,电流检测放大器输出的值小于均流母线的值,所以均流驱动放大器的输出为低电平,二极管的存在让从模块的均流驱动放大器输出不起作用。
均流检测放大器(share sense amplifier )采用差分放大,提高UC3902 对噪声的抑制能力,用来检测均流母线上的电压,由于其增益为1 ,所以均流检测放大器的输出就是均流母线的电压值。
误差放大器(error amplifier )的输出是电流检测放大器与均流检测放大器的差值的函数,在误差放大器反相输入端,有35mV 的偏置电压,主要有两方面作用,一是对主模块来说,让误差放大器反相输入高于同相输入,误差放大器输出低电平,不调整主模块输出电压,二是对从模块来说,让从模块电流检测放大器输出低于主模块电流误差放大器输出(均流母线电压)一个固定值,防止主从模块频繁切换提高系统的可靠性。误差放大器是模块实现均流的主要部分,如果本模块输出电流值低于主模块,也就是电流检测放大器输出电压值低于均流母线电压值,误差放大器输出开始升高,通过后面的调整电路,调高模块输出电压,使本模块输出电流增大。当达到均流母线电压-35mV 电压值时,误差放大器输出保持稳定,达到稳态,实现均流。
ADJ 放大器是一个运放驱动的三极管,给我的感觉是类似TL431 ,输入电压越高,流过三极管的电流就越大,从PDF 文档可以得知,ADJ 输出电压高电平为1.8V ,Iadj 一般选择5-10 mA ,所以,可以得到ADJ 端对地的电阻Rg=1.8/Iadj ,选择180-360 欧姆左右的电阻即可。
还有一个很重要的电阻的选择,即使Radj, 这个电阻的选择决定了在均流过程中,从模块电压调整的范围,如果主模块电压为30V ,你期望从模块在28V-30V 范围内,都可以实现均流,那么电压的调整范围就是2V ,也就是△V=2V ,那么Radj 的阻值可以通过以下公式得到 Radj=( △V-Io*Rsense )/Iadj
这就是UC3902 的工作原理,后面我会说明一下UC3902 在电路中的具体应该怎么接。
|
|
|
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | |
上图为一个UC3902 在电源模块中的接法,假设输出电压48V 的通讯电源,模块额定输出电流50A ,设计目标是在45-48V 电压范围内都可以实现模块的均流,则按照如下步骤设计各个参数:
设计额定负载下,均流母线电压为6V ,则取样电阻R4 的阻值为R4=6/ (40*50 )=3m Ω
在本案例中,选择Iadj 的值为5mA ,可以得到R5=1.8/5=0.36k
由于电压在3V 范围内可以均流,所以R1= (3-0.003*50 )/0.005=0.57K ,可以选择560 欧姆。
然后就是反馈分压电阻的计算,假设电源内部基准为2.5V ,则在额定输出电压下,VFB 电压应该为2.5V ,单模块工作的时候,由前面UC3902 的工作原理分析可以知道,Iadj 为零, 根据这两个参数,可以计算得到R2 及R3 的值,但要注意,流过R3 电阻的电流值越小,前面的设计才越准确,如果选择Iadj 为5mA ,则选择流过R3 的电流为0.5mA, 可以得到R3 为5k,R2 为91K 。这样可以得到单模块工作时候,R1 上压降为0.28V ,调整电流最大的时候,R1 上的压降为3.08V ,也就是说,电压偏差在2.8V 以内,可以实现均流。至于R1C6 的选择,那就要各显神通了,一般来说,我选择一个几十K ,104 左右的电容,然后逐渐调试的到合适的值。
按照上述方法即可以先均流,所以说,均流真的很简单。 |
|
|
|  |  | | | | | 王工 您好,R3下面,是接OUT-?还是OUT+经过R1 R2 R3直接接R4?如果直接接R4的话R4上检测到的是一个正的电流,而uc3902的SENSE上不是输入一个负的电流吗? |
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 接我们模块输出滤波电容的负端,GND是模块输出的负,OUT+是模块输出的正,这样R4上采集的是一个负信号。 |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 必须用稳压源吗?我们仿真的时候不用仿真稳压源,可不可以直接用电压源代替稳压源呢 |
|
|
| | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | 均流是结合电源一起起作用的,单独仿真均流电路没有意义。所以用电压源代替电路无法仿真。 |
|
|
|
| | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | 电压反馈啊,我们要实现稳压不的采样电压接入误差放大器内部吗?就是这个点。 |
|
|
| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 误差放大器不是在uc3902的内部吗?怎么接反馈呢? |
|
|
| | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | 3902内部有实现输出电压稳定的误差放大器吗?3902内部只是一个根据电流差值调整输出电压的一个电流信号误差放大器。要实现稳压还的靠我们的控制IC。
也即使说,3902是依靠在我们稳压电源上的一个附属功能。有他可以实现均流,没有他模块单独也可以稳定工作。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | 你先自己理解吧,我不是老师,即使是老师我也是对自己学生的作业做点评,你拿个图来就让我帮你看对错?自己不先动脑子分析分析? |
|
|
| | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | | | | | 比如两个模块并联时,两个模块的OUT+要接同一个负载吗? |
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 既然是均流,肯定是要接同一个负载啊,所有模块的GND接一起,所有模块的OUT+接一起,然后接同一个负载。 |
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 还有就是想PSPICE里面就没有uc3902的仿真模型,您用的是什么软件来仿真的? |
|
|
| | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | 我没用过仿真,我都是大脑仿真 |
|
|
|
|  |  | | | | | 均流母线Ub是所有模块的公共连接点吗,正的那个点,也是负载的一端 |
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | |
|
|
|  |  | | | | | 谢谢版主。。。您的帖子翻来覆去看了几天。。终于懂得怎么算了。总算理解了。。感谢版主。。好人一生平安。。
|
|
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 如果输出电流大,可以用别的方法取样电流。道理应该是相通的吧。 |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 还有个问题 请教一下。 均流时候 都是采样电流 来调节电压。 为什么不直接采样两个机器的输出电压, 然后根据电压误差信号 来调节电压呢?
|
|
|
| | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | |
|
|
|  |  | | | | | 王工,你好!
借鉴您的UC3902均流电路,在调试过程中,偶尔会发现两台电源在半载或者更低负载功率条件下,长时间放置后,第一次上电会出现不均流情况,其中一台没有开机。断电重新开机,可以均流,请问之前调试有没有遇到相关问题,有什么解决方法。还望不吝赐教,谢谢!
|
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 3902我只是在2000年左右的时候用过,以后就一直用324来做均流了。出现你的现象,你可以看一下不均流的时候,3902的各部分逻辑,看哪里出了问题导致不工作
|
|
|
|  |  | | | | | 您好,我目前也在做UC3902芯片的均流电路,按照芯片规格书上提供的电路设计的,但是调试的时候无法实现均流的效果,调了周围的电阻电容依然没什么变化,想请教您一下。我的电压模块有+S -S端,我直接按照规格书上接的,没有您电路图中的VFB。这样有问题吗?调试的时候要注意哪里呢?希望您能解答,谢谢了。
|
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 你的电路S+\S-是怎么接的,你的3902周围的电路又是如何连接的,目前模块是怎么个工作状态,是根本不均流还是效果不好?
|
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | UC3907的工作原理与UC3902是一样的,只不过多一个电压环,用电压环输出调整模块,对于输出电压需要可调的电源来说,采用这种方式好像是不合适的。(个人理解,没验证)对于稳定输出的均流电路,可以将模块内部电压设置的高一些,用3907的电压环控制最终输出。也可以省略掉3907的电压环,利用3907的14脚直接调整模块实现均流。 |
|
|
|  |  | | | | | 我做的一款电源输入24V,输出135V,2KW,瞬态4KW,两块板子并联要求稳4KW,瞬态8KW,用的是UC2907,均流母线有干扰,开始1KW内两个模块全为从,导致基准全为2.1,输出增大,我把均流母线动了下,好了,1KW以上的时候,从模块驱动震荡的很厉害,说明它在反复的争夺主模块,无论我把电流环弄的再慢,就是14脚的电容都加到了快100uF,也没能解决,之前评估这个芯片的时候,用其它板子成功均流到2KW,但是这个不知为何;还有,2脚与3脚的干扰很头疼,有尖刺,不好处理,也是调试的难点之一,而且电流环一定要比电压环慢。最近查看到了有uc2902这款,本人没试过,但是它的均流母线是差分信号,估计抗干扰能力比uc2907一根均流母线好点 |
|
|
|  |  | | | | | 还有,uc2907有两个地,一个是人工地,均流母线的信号是相对于人工地的,而且示波器还没法测试,示波器探头的辫子夹在人工地的时候,就开环工作了,但是加在功率返回地的时候,均流母线上面的信号一堆噪声,简直不是个信号,但是uc2902只有一个地,不知道效果咋样,没有用过 |
|
|
| |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | 我只在N多年前试验过2907还是2902忘了,以后做都是用一个324自己搭电路实现均流,抗干扰能力还是挺不错的。 |
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | |
|
|
 |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | |
|
|
|
|
|
 |  | | | | 问个均流的问题。
DC/DC,恒压型的电源模块并联后,没加均流电路前,为了防止反串,每个模块通常在输出正或者负上串个二极管。
加上了均流电路,来自动调整S+,S-,使输出负载电流均分,这样输出还用不用串二极管了?
|
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 串联二极管跟均流没有关系的,串联二极管并不是为了不均流时候的反串联,你想一下,即使没有二极管,模块都正常工作,反串的回路在哪里? |
|
|
| |  |  | | | | | | 恩 均流也有个调节过程,没法防止那种电压型的DCDC模块直接并联时候反串。
所以一般都加隔离二极管,或者那种冗余芯片控制的MOS。
不用芯片控制的MOS,一般也有,就是没听说过应用的如何。 |
|
|
 |  | | | | 最近这几天,看资料改参数,终于把第一种开发的均流小样机模块给调试出来了。
在不同载的条件下,均流的效果非常理想。 |
|
|
 |  | | | | 还有个均流问题,在这个帖子请教下。
并联模块输出,串联高压差的普通整流管,跟低压差的肖特基整流管,二者有没有区别?
就是均流部分都能适应吗?
有没有遇到过放在普通整流管均流好用,而放在肖特基整流管上均流就不好用的情况? |
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 除非你的均流电路的调整范围小于两个管子的压差,否则不会有问题的。 |
|
|
| |  |  | | | | | | 比如调整范围为0.24V,放在肖特基整流管按理来说,效果能更好些吧。
普通整流管压降为0.6V,肖特基整流管的为0.3V。 |
|
|
| | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | 均流跟用的管子应该是没有关系的。你目前的状况是什么? |
|
|
 |  | | | | 再就是功率越大,相对来说不好调的原因,除了是因为范围宽,还有其它吗?
感觉大功率模块的一些参数也对均流也很大影响 |
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 主要是干扰,3、5个模块的均流基本设计完了就好用的。 |
|
|
| |  |  | | | | | | 如果是干扰的话,重点在哪块抑制干扰
电流取样那 与两个小电阻上都是并联个221的小电容
VCC那并联个105;
还有个RC,47输出母线上并个电解电容了。
还是先试验把调整电阻的输出电压点改到母线上试验一把,希望一下子啥问题都解决了。
刚开始我按照均流原理,感觉应该取到模块输出后,整流管前 |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 可能是我真的理解错了,现在啥也不说了,试验把看效果了 |
|
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 1、你所谓的整流管是那个管?
2、什么叫输出模块后什么叫母线后?
3、你可以将调整范围弄的大一些。 |
|
|
|
| | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | |
|
|
|
| | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | 均流跟这个二极管有什么关系?没听说过。不加这个还不能均流了? |
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 不加这个能均流。
加管子起别的作用,防止反串。
你做的均流,是恒流的模块?所以可以不加输出整流管。
恒压的,直接并联使用,一般要加 |
|
|
| | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | 高压输出的一般是要加这个,因为怕输出整流二极管击穿,低压的,整流二极管压力就小多了吧?整流二极管不坏还怕什么反灌。 |
|
|
| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 多高的算是高压的?
你所说的这个输出整流二极管,是模块内的那个吗?不是模块外并联串联的那个二极管吧?
|
|
|
| | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | 即使模块副边的整流二极管,输出直流串联的那个叫防倒灌二极管。 |
|
|
| | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | 如果在模块外部,加上二极管。
调整电阻一头接S+,另一头接上VO+,这个VO+,你感觉在这个二极管前取电压好,还是后面取比较好
|
|
|
| | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | 最好提供你的图来看看,我觉得接哪里都应该是一样的。只要你的调整范围足够。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | 调整的范围跟查分放大倍数是没有关系的,查分放大倍数影响的是均流精度,调整信号输出形成的加法器才影响调整的范围。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 如果用在高压输出的场合,比如48V,输出电压经过分压电阻给芯片提供工作电压就可以了吧,
除了考虑提供给芯片正常的工作电流,还需要考虑哪些? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 跟调整范围有关的是Radj,这个电阻越大,调整范围越大。供电满足IC要求即可,这里没有冲击电流什么的。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 调整效果跟调整范围是两个不同的概念,调整范围越大,估计均流效果会越差一些。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你的48V输出,没有跟输出共地的辅助电源吗?道理都是死的,要学会灵活运用。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 没有辅助电源,就是模块输出的,
48或者24V输出,
都超过了芯片的耐压范围,所以需要分压电阻来获得芯片工作电压 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 稳压管限压供电好一些吧,我没这样用过,你也知道,通讯电源、电力电源辅助电源都是跟输出共地的。 |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 我们12V或24V输出的均流电路,就是采用这个方面,不过,使用的是低阻抗的MOS管 |
|
|
| | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | |
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 请教王工:同步整流有电流倒灌现象,如果要并机均流的话,是不是还需要加额外的防倒灌MOS啊? |
|
|
| | | | | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | | | | 从均流来说,不需要。倒灌只是电流从输出电容流向电感,而此时对于模块,电流仍是从输出电容流向负载的。 |
|
|
|
|
|
|  |  | | | | | 请问输出同步整流的DCDC模块,输出是否必须加二极管防反灌呢? |
|
|
|
|  |  | | | | | 你好,请问下你是用UCC39002来调试的吗?你的Rsense那个电阻是接的多大那,我也用了4快模块,但是只有3个模块在工作
|
|
|
|  |  | | | | | 我想请问下你的芯片输出VOUT+是接在二极管前还是后面那?
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | |
|
|
|
| |  |  | | | | | | 请问楼主,UC2902的ADJ管脚的耐压值是多少?我看数据手册面没有提及,能直接接在48V的VOUT上面么?
|
|
|
| | |  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | | | |
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 上图是楼主上传的,VADJ电压是在R1与R2之间取得,R1的压降不会很大吧,定多1-2V,所以Vadj点的电压应该是接近47V。所以我想问下会不会把内部ADJ三极管击穿。
|
|
|
|
 |  | | | | 支持 本帖最后由 sammizhe 于 2016-1-6 11:45 编辑
|
|
|
|
| |  |  | | | | | | 平均均流法和峰值均流法 ,使用场合有什么区别?就是什么时候要选平均均流法,什么时候选峰值均流法?
|
|
|
|
|
|
|
|
 |  | | | | 王版你好 我用3895做了个LLC 调整反馈环来调整CT脚的充电电流来稳压 1000V5A输出 现在调均流 发现总的输出电流很平稳的直线 可是单台的输出电流震荡严重,从126kHZ的震荡 到1kHZ的震荡都有
请教下 王版 啊
恒压和电流采样
均流电路
|
|
|
|  |  | | | | | 这是单台的输出电流波形
250us
1ms
10us
请教下王版 请问你遇到过震荡的现象过没啊
|
|
|
| |  |  | | | | | | 能否告诉你IOUTPUT VOUTPUT IBUS IBUS- IISET1具体接到哪里,
|
|
|
|
 |  | | | | 王工,您分享的均流电路原理和分析的word文档还在吗?我在设计电动汽车DC/DC的并联均流电路,但是之前没做过均流系统,想学习吗?能麻烦您分享下吗?
|
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | |
|
|
|
|
|
 |  | | | | 版主您好,我现在正在用UCC39002和3525配合做均流,现在单机可以正常工作,但是不能均流,可不可以加个好友帮我看下是什么问题? |
|
|
|  |  | YTDFWANGWEI- 积分:107987
- |
- 主题:141
- |
- 帖子:45736
积分:107987 版主 | | | | 39002将近20年没接触过了,你讲问题贴出来看看吧。
|
|
|
|
|
|
|