10问答币
手上一台台达esr-48/50c 能够正常启动,输出正常。
但是工作一段时间后就会亮ff告警灯,风扇换了新的,风扇型号是AFB0812SH -BROO的 风扇检测线直接连到pic17c756a上

研究很长时间了,总是告警,实在是无奈了,
wxj1220
  • 积分:1126
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:351
积分:1126
LV6
高级工程师
  • 2014-9-9 11:56:20
  • 倒数5
 
具体是48/50 C?
之前在台达干过,你没拆开看看,隐约记得是一款长条型的,挺重的
cnttz3114
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
  • 2014-9-10 08:41:21
  • 倒数4
 
具体型号是ESR-48/50C A
已经拆开检查了,坏了一支47N60C和 两只串联的7W 15Ω启动电阻 换完之后FF告警灯亮 我又把风扇换了新的,还是亮FF告警灯 开机工作一分钟之内就告警
lag6269
  • 积分:102
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:102
LV2
本网技师
最新回复
  • 2014-10-1 22:08:34
  • 倒数1
 
我可废品站的买了两台有一台能用另一台也是坏了这个47n60c和7W15欧姆的水泥电阻你的修好没有什么毛病啊
cnttz3114
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
  • 2014-9-10 08:44:59
  • 倒数3
 
尺寸37*24*8.5 cm 确实很重
wxj1220
  • 积分:1126
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:351
积分:1126
LV6
高级工程师
  • 2014-9-10 09:46:58
  • 倒数2
 
有没有量一量风扇电压是否正常,控制信号是否会随着负载增加而变化,(记得是一个PWM的信号)