| | | | | 以高压输出DCDC为例。
1、隔离,原副边不共地。高压端有一侧一定要接大地,这个非常重要。如果原边为220V整流滤波,那么原边的+或-都对地有150V电势差。
2、电压采样用电阻分压即可。
电流采样可以用电阻取样,不过出现负载对地打火时,采样电阻的压降极大,可能会烧坏控制电路,因此可以用霍尔电流传感器采样。
|
|
|
| | | | | | | 电流采样电阻看放在什么位置了,如果后面有电容,电流采样在电容前面还好
|
|
|
| | | | | | | | | 一般不都是采最终输出地电流嘛~用您的方法,如果后面带个电容,当负载需要短路保护时,这个电容释放能量的瞬间是无法检测到得。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 如果控制器的地与输出共地,可以用电阻采样的。
那就要求:
控制器的驱动与原边功率管隔离,
如果对输入有采样,输入采样需要隔离,目前我的方案就是这种方式
整体上,高压变压器原副边是隔离的
|
|
|
| | | | | | | 你好。“1、隔离,原副边不共地。高压端有一侧一定要接大地,这个非常重要。” 接大地的目的是,是防止人接触吗?
|
|
|