变压器的功率是决定于负载的,既:
P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)

P1=P2/η(VA)

式中:
P2变压器次级功率计算值
P1变压器的初级功率计算值
U2I和U2II......变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定.
I2I和I2II......变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.
η为效率

变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7

I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)

式中:U1为初级电压(V)
1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数

变压器容量计算出来后就计算硅钢片铁芯的截面积S等参数


站用变压器容量计算公式
YTDFWANGWEI
  • 积分:110150
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45969
积分:110150
版主
  • 2010-9-7 17:04:07
  • 倒数2
 
你这个变压器,属于电力系统的变压器了,跟电源方面的变压器可有些差距了。
651230
  • 651230
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2807
  • |
  • 主题:223
  • |
  • 帖子:467
积分:2807
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2010-9-7 17:18:16
  • 倒数1
 
是的 就是电力系统的,发出来大家看看。