| 此损耗 铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。 空载电流很小,后者 略去不计, ,空载损耗基本上 铁损。
影响变压器空载损耗铁损的因素 ,以数学式表示,则

式中Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗
kn、kw——常数
f——变压器外施电压的频率赫
Bm——铁芯中最大磁通密度韦/米2
n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。
根据变压器的理论分析,假定初级感应电势为E1(伏),则:
E1=KfBm(2)
K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:

初级漏阻抗压降很小,若忽略不计,
E1=U1(4)
可见,变压器空载损耗铁损与外施电压有很大关系 电压V为 值,则变压器空载损耗铁损不变,( f不变),又 正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗. 电压波动,则空载损耗即变化。 变压器的铁损与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关. |
|