容我再描述一次 双向隔离DC DC转换器,低压侧采current-fed push pull,高压侧采full bridge全桥后接电容,其两端接电阻负载 2.1k
Boost模式下push pull 控制正常 48V输入下 电阻两端压差约 400V。引入同步整流机制full bridge同步控制符合预期,但push pull 切换(50kHZPWM)的时侯,量测电阻电流,可看见突波,其最低是负值。下图中,黄色和绿色是上图H臂的两颗MOSFET的Vds,红色线是高频变压器两端的电压,蓝色线是2.1k电阻负载上的电流(我们透过电流勾表量测出来的)
这让我无法解释 输出电容压差是正的,但和其并连的电阻却是负电流 有无解释?该如何解决?
|