逆变电源通讯问题

[复制链接]
查看: 1430 |回复: 3
1
不眠郎1990
  • 积分:357
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:54
积分:357
LV4
初级工程师
  • 2017-8-27 17:37:20
10问答币
232通讯直接连上位机可以监控到逆变电源的运行情况,但是通过232通讯改为485半双工通讯,再转为232通讯连接上位机就通讯不了是什么原因,求教各位大神!
gxg1122
  • 积分:9036
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:1255
积分:9036
LV8
副总工程师
  • 2017-8-28 13:00:56
  • 倒数3
 
那你的硬件是支持RS485通信吗?232的硬件和485的硬件不一样的。
liuxiaofei126
  • 积分:2922
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:846
积分:2922
LV8
副总工程师
  • 2017-9-3 18:53:31
  • 倒数2
 
就是485通讯有问题
不眠郎1990
  • 积分:357
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:54
积分:357
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2017-9-14 10:35:42
  • 倒数1
 
已检测出问题,转换器的TXD,RXD与PCB板的接口位置是反过来的。谢谢各位!