世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

485通讯电路

[复制链接]
查看: 3371 |回复: 4
1
QWE4562009
  • 积分:13456
  • |
  • 主题:772
  • |
  • 帖子:2303
积分:13456
LV10
总工程师
  • 2018-2-28 15:49:57
10问答币
485通讯电路,看看是否可行

485通信电路.png (32.22 KB, 下载次数: 70)

485通信电路.png

最佳答案

查看完整内容

这个电路大体正确,要注意的有两点: 1. 为提高抗干扰能力在收发器A端所加上拉电阻R205和B端所加下拉电阻R207应取值一致,这个电阻越小抗干扰能力越强,但会增大电源功耗,可取几百欧到几千欧。 2. 485_TX是收发器的接收输出,应连接MCU的UART_RX,485_RX是收发器的发送输入,应连接MCU的UART_RX,这个不能弄错。 ...
收藏收藏
zhoupxa
  • 积分:3631
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:125
积分:3631
LV8
副总工程师
  • 2018-2-28 16:56:00
  • 倒数4
 
这个电路大体正确,要注意的有两点:
1. 为提高抗干扰能力在收发器A端所加上拉电阻R205和B端所加下拉电阻R207应取值一致,这个电阻越小抗干扰能力越强,但会增大电源功耗,可取几百欧到几千欧。
2. 485_TX是收发器的接收输出,应连接MCU的UART_RX,485_RX是收发器的发送输入,应连接MCU的UART_RX,这个不能弄错。


评分

参与人数 121币 +10收起理由
世纪电源网雪花 + 10

查看全部评分

liguanghui2588
  • 积分:9171
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:2435
积分:9171
版主
  • 2018-2-28 17:32:16
  • 倒数3
 
100欧就可以了
zhoupxa
  • 积分:3631
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:125
积分:3631
LV8
副总工程师
  • 2018-2-28 17:51:31
  • 倒数2
 
这个电阻可以由收发器参数和需要的噪声容限计算选取最合适的阻值,阻值过小会降低接收信号能力,同时加大电源功耗,不可取也没必要。
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-3-6 14:13:54
  • 倒数1
 
RS-485端口的保护方案就是要设法去满足ESD、EFT、Surge这三种规范的要求。

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号