| | | | | 通过实验,在L和N之间加更多的压敏电阻,几乎没有效果。
不过当把两个LC滤波器的滤波电容摘除后,会有明显改善,但是实际情况肯定是不允许去掉滤波电容的。
如果是去掉了那几个Y2安规电容,改善效果会更明显,但是也不能去掉。
R1的GND和PE接地不能混接。
|
|
|
|
|
| | | | | | | 这个问题是由于上电瞬间产生的电压突变所致,加之GND与外壳之间的感应电动势因此造成故障发生,楼主可以在电阻两端并联一只电容试试看
|
|
|
|
| | | | | | | 可以增加旁路电容测试看下,可以的话能增大电阻功率吗?
|
|
|
| | | | | | | | | 电阻不能太了,主要是电阻能承受的浪涌会延长使用寿命。如果加旁路电容,用什么类型,容值多大合适呢?
|
|
|
| | | | | 这个R1电阻做什么用?与浪涌有什么关系?没看明白。 |
|
|
| | | | | | | 解释这个又得一大篇描述,也不是讨论的重点。
反正就是上电的浪涌会烧坏R1。
|
|
|
| | | | | | | | | 那一大篇描述可能才是重点。
浪涌是浪涌,上电是上电,你是上电的问题,要先解决同期的问题,才能上电,而不是浪涌。意思:只要没同期,此R必死。
|
|
|
| | | | | | | | | | | R1烧毁,说明有大电流通过,电流是怎么来的?R1接地就非常关键了,你需要把这个地和Y电容的地回路等效出来才好分析。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 接地不是关键,同期才是关键,那个R就是用来检测同期的。楼主有意回避这个不能回避的问题,焉能有解?各位别瞎忙乎了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 什么叫回避?每次提问你都回答的跑题了。那你说怎么同期?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 回避的意思是:你认为不是讨论重点的地方,可能才是重点。你认为跑题的地方,可能正好切题。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你每次回复都千篇一律,上次发帖也是这么绕来绕去,说了和没说一样。我要是问题都解决了,还来发帖干嘛。你要是不知道怎么解决,就别浪费时间行不行啊。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 怎么解决早已经告诉你了:
5楼的意思:先弄懂R1是干什么的,弄懂了,你的问题就解决了。
7楼直接说:只要没同期,此R必死。意思是:只要同期并网,R1就不存在烧毁的可能。
你想找到这个答案以外的答案,可能才是浪费时间。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 同期并网就是你6楼觉得不是讨论的重点、需要一大篇描述的东西,百度也可以。
这里简单说一下:你的系统离网运行,它自己就会有个周期和相位,与电网并网时,电网有个周期和相位,只有当你调整自己的周期和相位与电网完全一致时,才能并网,R1上才没有冲击电流。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 求助还是这种态度,真不知是谁在浪费谁的时间。
既然是求助,那就是没办法。
别人说了办法,你又一口否定,难道你是知道答案,来这里考大家呢。
如果说是不知道答案,那又怎么知道别人说的不是答案。
怪事了。
我经常说这么几句话,不知说给你听有没有用:
当有问题发生时,什么都不能想当然,什么都不能相信。
包括你的示波器,万用表等设备。(要检查这些设备有没有问题,比如表笔有没有断,示波器设置是否正确)
包括你认为一定没有问题的电路,一定都要检查,比如PCB有没有断路和短路,这些都要查。
而不是这也不可能,那也不可能。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可以看看这个版主的回帖,全是绕口令,说来说去没有一句是解答问题的,并否偶然,之前就遇到过他了。知之为知之,不知为不知,绕来绕去的有什么作用么,我是来寻找建议和解决方法的。
另外,如果知道答案何必再发帖,又不是来刷经验的。之所以否定,是因为这些问题已经实验,排除过。
不过现在不用了,在别的论坛有人提供了一些实验方案和建议。
|
|
|
|
| | | | | 防浪涌一般都要加一颗负温度系数的RT串在主回路上。可以加一颗负温度系数的热敏电阻试试。
|
|
|
|
| | | | | | | 已经解决了。将两个串联的SK300的压敏电阻并联在电网侧,其中压敏电阻串联的地方加一个放电管接地
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 楼上那种电路是常规的做法之一,但是用了上面那个电路,你的电路2个快恢复加电阻还有什么用?有没有考虑下?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 不好意思,没有注意上面的两个网标,其实有更好的方法开断继电器,你可以考虑下
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嗯嗯,这是有些国家拿认证必须装继电器的。
如果不是认证要求的,以后准备都去掉继电器,毕竟还增加成本呢。
请问,能否介绍下更好的继电器开启策略?
我们现在的开启和关断继电器是用软件控制的。
|
|
|