| | | | | | | 上电后出现此波形,没有保护的趋势,但有杂波,是为什么?能指导一下吗?谢谢了
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131400
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131400 版主 | | | 超过10%的电流增加,PFC二极管、电感和LLC都可能有问题。建议分开测下。
|
|
|
| | | | | | | 先测PFC,直接带载吗,先上升到我所要的输出功率,看PF是否异常吗,在测LLC电路吗
|
|
|
| | | | xkw1cn- 积分:131400
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131400 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 感谢版主的回复,您能看看我昨天测的波形,为什么电感电流都变了,是环路的问题?,因为才接触电源,希望能帮我看看。
|
|
|
| | | | | | xkw1cn- 积分:131400
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55626
积分:131400 版主 | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 版主,我上次加了整流桥后加了差模电感220UH,发现好像没有什么效果。然后我多加了一个母线400v电容,本来2个现在三个,上电正常PF也正常。但是由于成本问题,不能加只能在测,然后看了PFC芯片各个脚波形。
FB脚和VBO脚正常,PF正常和PF异响波形相同
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 这个不好说,已知的太少了,如果排除低级错误的话,建议你重新核实下电感。
也有可能时二极管反向恢复带来的问题,不好说,最好上个图。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我带18A载PF无异常,一带到18.2APF降低且有异响。后级全桥LLC电路,图如下
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 通篇又看了下你的波形,你先把检测电阻减小试试,有点切顶的感觉。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大师,不同类别的超恢复二极管,在datasheet中,有哪些参数可以判断哪个更优,除去成本
|
|
|
|
| | | | | 给你推荐个群吧118421293,都是玩LLC的,大家一起玩
|
|
|