 |  | | | | 首先感谢前辈无私奉献的精神,不知前辈对哪几种牌子的产品较为拿手 有什么经验之谈吗
|
|
|
|  |  | | | | | 不敢妄称拿手,只是积累了些经验而已,市场常见的品牌基本都有涉猎,本来在电源网(www.dianyaun.com)有个长贴,把维修案列以及一些资料与心得放在上面了,可惜被电源网删除了。愿就网友的具体案列与大家一起共同探讨。 |
|
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 我倒是修过山特的UPS电源,不过都是电池不行造成的故障,没有搞头
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | | | | |  ,不敢称指导,相互探讨,共同进步。谢谢版主光临,请多关照!
|
|
|
| |  |  | | | | | | 一台c2k伊顿山特机无论何种开机总返回到旁路装态 无法逆变运行 电池正常 因无图纸 不知如何检修逆变器 求大师指导
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 建议如下,请参考:1,先查电池,仅仅测电压正常还不够,还要看它能不能放电,用至少0.3C左右的电流放电,电压能保持在1分钟内不急剧下降才算基本正常(都是估计值,专业的话要参考电池放电曲线),最简洁的办法是测电池内阻,但要专业仪表; 2,确认电池正常后,不加市电,直流开机看看机器反应,如果逆变不启动看看报警提示信息,再做下一步处理。
|
|
|
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 艾默生质量不错。曾经在机场那边帮人修过一台UL33.
|
|
|
 |  | | | | 感谢前辈的无私,请问前辈对中航太克或爱维达的UPS熟悉吗? |
|
|
|  |  | | | | |  ,这两个品牌还真不了解,去他们的网站学习了。感觉部分产品与台达相似度很高,OEM ?
|
|
|
|