| | | | | 大哥,然后呢?
打广告?
还是做了对比性能测试?
还是要干啥?
|
|
|
| | | | | 用fpga做,跟踪100次以上是有可能的,但是个人比较好奇功率拓扑的开关频率是多少?毕竟是igbt,但是开关频率低的话,100次以上的谐波又很难跟踪。
|
|
|
| | | | | | | 这个电网电压范围这么宽,不是很好做吧,100次的谐波输出母线要设置到多少?电解电容怎么串都是一个问题啊。
|
|
|
| | | | | | | | | 不会啊,电网电压范围不是+-40%吗?直流侧电压抬高就可以啊,当然硬件上要能承受,不过还好,比HVDC低了。电流100次以上理论上没问题,关键还是开关频率足够高,系统能跟踪100次以上谐波。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 这个母线设置到1200V都不够,管子怎么选?1700V?IGBT的话频率就上不去,那只能用多电平的了。
什么负载设备能有100次的谐波?这个有没有大牛介绍下?满满疑惑。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1200够了吧,三相常规750差不多了。igbt是开关频率上不去,所以个人也疑惑怎么搞,是不是多电平,还是软开关。100次以上只是理论上可以,实际apf来说,个人觉得20多次都够用了。
|
|
|
| | | | | | | xkw1cn- 积分:131377
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55621
积分:131377 版主 | | | | | | | | 正常APF,11次以上走高通,100次自然全绿了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 我的理解是它说的100次指分次补偿(可选的那种),如果是您说的那种全补偿的话,的确它的100次啥的确实是个噱头了。。。
|
|
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131377
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55621
积分:131377 版主 | | | 100次谐波补偿、滤除,五十年前已实现,这是要展示先进还是打算讨论技术?贴上堆豪华元件表示高档?先进?
|
|
|