| | | | | | | 那这样的做法就是更好的的咯?是不是单点接地的意思?
|
|
|
|
| | | | | | | 电流=3/(75+50)K =24uA, P=IIR=0.000072W=72uW |
|
|
| | | | | | | | | ADC口应该有阻抗匹配要求,比如说10K,意思是超过10K读出来的应该是神仙数据。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 这阻抗有点高啊。
接IO是为了低功耗? 不需要测的时候关掉。
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 你说清楚些,我要怎么跟软件工程师说,他才能处理好NTC_GND呢?有的时候不要拉到GND?看需要而控制? |
|
|
|
| | | | | NTC温度检测,对接地问题没有那么多讲究,只要是弱点地。单片机不是你们所说的那么脆弱,纸糊的式的。正确使用单片机是实战的问题。
一般入NTC检测的MCU输入口,不是I/O口。应该选择AD口。 I/O 口输入是逻辑H/L的判断电压点。这对检测模拟分压与软件的基准比较有着不方便。
I/O以数字传输为主,容易受干扰,AD口是模拟输入有前沿阻抗。抗干扰比较强。所有说合理应用MCU是关键,
|
|
|
| | | | | | | AIO0就是ADC口啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
|
|