世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

PIC16F端口复用

[复制链接]
查看: 1407 |回复: 4
1
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
  • 2021-4-8 12:04:40
10问答币
老产品采用PIC16F616,现在要在上面增加功能,第12引接的电源电压,但是现在需要复用,作为外部AD采样输入。请问VREF怎么调整?
PIC16F616.PNG
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2021-4-8 21:37:23
  • 倒数4
 
AD的基准应该是VDD,与Verf无关,Verf是用来匹配比较器和运放的

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41005
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6821
积分:41005
LV12
专家
  • 2021-4-8 22:03:02
  • 倒数3
 
两者应该没有关联,楼主最好看一下IC使用手册先。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

浩工
  • 浩工
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1251
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:310
积分:1251
LV6
高级工程师
  • 2021-4-10 21:05:08
  • 倒数2
 
AD采样不用担心Vref,电源输入VDD稳定即可
ZWC317441532
  • 积分:14339
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:1262
积分:14339
LV10
总工程师
最新回复
  • 2021-4-12 14:12:12
  • 倒数1
 
12脚作为ADC采样输入,程序上要配置VCFG位为0;采样通道选择为AN1.电路上将第12脚接到模拟信号端.
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号