产品要经过雷击测试,设计产品时怎么做雷击保护?是在电源输入口增加空气放电管吗?
wy088
  • wy088
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1053
  • |
  • 主题:46
  • |
  • 帖子:124
积分:1053
LV6
高级工程师
  • 2021-7-3 23:31:38
  • 倒数4
 
可以,加tvs瞬态抑制二极管也行。
linsmt
  • linsmt
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:8529
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:902
积分:8529
LV8
副总工程师
  • 2021-7-4 17:31:28
  • 倒数3
 
是的,一般是在电源输入端口加的,并需要注意放电路径
scu18066116304
  • 积分:3378
  • |
  • 主题:184
  • |
  • 帖子:571
积分:3378
LV8
副总工程师
  • 2021-7-4 23:22:11
  • 倒数2
 
如果可以的话,加个屏蔽。
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-7-11 17:49:16
  • 倒数1
 
串联电感,再加个TVS