| | | | | | | | | 不知道您这个交流电压检测电路是什么作用,不知道您单片机AD是几位的,所以不太方便给您分析。
您这个代码的大致思路是检测输入电压,减去直流基准,判断过零点。
测频电路,可以一直运行。
只是好奇,使用过零检测电路。会不会更好一点。
|
|
|
|
| | | | | 电路、程序都有了,还销售了5年,不知道你还有啥不明白?程序猿离职了?
|
|
|
| | | | | 电路只是个减法器,与普通的减法器相比,唯一的区别是增益小于1。
L、N 两个信号相减,输出信号与输入信号成比例(RF/RG)。然后送到AD~~
由程序判断是交流还是直流,并测量过零点。。
程序部分不解释~~俺比较懒~
|
|
|
| | | | | | | 成立吗?我看楼主没有把电路完整画出来, L N相是交流,尽管有R电阻为压降, AC220v 与DC运放电路的12VDC工作点电位建立点在哪里? 隔离检测可以用工频变压器,次级端也要与DC12V 的GND 建立电位关系, 采样AC信号才对。 硬件都没有搞明白,还软件问题。
|
|
|
| | | | | | | | | 您好!帖主的电路图好像是差分采样,然后施加了5V的偏置。
可不可以理解为L,N线的电压与LM324的地是隔离的。
如果是隔离的话,那么差分采样电路应该是可以的吧。
您觉得呢?
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你还是去查阅一下差分运放的电路接法,
像楼主这个电路,这个放大器对L N 交流220V来说就是个回路电阻, 和R2 R7形成个负载回路, 对AD输入信号来说, 是R2 R7和运放分压的交流信号。
DC部分所有电路都带着220v的分压电压值, 示波器波形图就在其DC电路中随便那个点测试都是一样的波形。
正确的:任何运算电路,输入信号端必须有运算GND(包括正负双电压运算电路)的阻抗建立点(有电阻接地)。 也就是说信号需要运算电路建立个直流工作点。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 您好!下面是教科书上的差分放大电路,与贴主的电路图,还有我自己常用的交流电压检测电路。
感觉我只是给输出电压施加了一个偏置,
以前测试也发现,我自己那个图的VREF1.65处也会随着输入交流电压变化而变化,直流电压叠加了很小的交流电压上去。
交流电压差分采样推导如下图。欢迎大家多多指导。
麻烦多多指导!谢谢。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | ACV 与GND AN 或REF 是什么样的性质关系? 教科书中电路Rr 与输入信号是同一种电气特性 , 在你的电路中可以用REF 作为同理。 但最关键是ACV 与GNDAN 性质是不是同类电气特性, ACv 与大地(浮地)GND是回路同一个电气性质, 运放是DC供电的, DC边的GND AN 与AC信号边建立不了电位支撑。运放怎么能接受为输入信号处理工作呢?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 感谢您的回复。虽然我没能理解您的意思,但是这个电路还真就能工作。不信可以测试给您看。
假如VREF为零,那么交流的Vac,就与控制电路的GND联系起来了。
假如VREF不为零,那么只不过又算是在输出叠加了一个直流分量。
一般运放的输入阻抗都是很大,兆欧级别的。
按照您的意思,运放输入阻抗参与分压,那么不是应该很大吗?
根据运放“虚短” “虚断”特性。交流L、N线通过电阻其实与运放的GND还是建立了连接的。
个人鄙见,请多多见谅。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 就是差分电路,
是个8位AD,,0X7F其实对应的就是2.5V,
|
|
|