单相逆变器并网谐波抑制讨论

[复制链接]
查看: 1436 |回复: 6
1
zhuhongwei666
  • 积分:330
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:8
积分:330
LV4
初级工程师
  • 2021-9-9 09:45:52
单相H6桥10Kw并网逆变器谐波抑制问题。满载时谐波8.3%,3次,19次,21次和23次谐波比较大,请问有什么方法抑制吗?

波形

波形

谐波

谐波
flymaco
  • 积分:2680
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:46
积分:2680
LV8
副总工程师
  • 2021-9-9 16:49:14
  • 倒数6
 
1查看电流给定与采样,2确认环路所用前馈电压波形,3检查锁相,4调整控制参数,5增加重复控制或者比例谐振控制。
zhuhongwei666
  • 积分:330
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:8
积分:330
LV4
初级工程师
  • 2021-9-10 10:37:31
  • 倒数5
 
首先非常感谢你的回复。针对你提出的建议:1.“查看电流给定与采样”。因为手上没有专用的VB把电流给定发出来,所以看不到电流给定。电流采样是正常的
2.“确认环路所用前馈电压波形”。环路用的前馈是市电,市电波形在上面我发出来的示波器波形里面有(CH3 紫色那个)
3.“检查锁相”锁相用的是硬件过零锁相,电流会有一点滞后电压,这会影响并网的THDi吗?
4.“调整控制参数”控制参数调试过了,对波形的畸变没有太大的改善(小电流畸变的更加厉害)。加大控制参数对输出电流THDi有改善,上面测试数据是已经优化之后的
5.“增加重复控制或者比例谐振”目前已经用了PR控制了,重复控制没用过,请问一下重复控制怎么实现?
flymaco
  • 积分:2680
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:46
积分:2680
LV8
副总工程师
  • 2021-9-10 11:32:36
  • 倒数4
 
flymaco
  • 积分:2680
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:46
积分:2680
LV8
副总工程师
  • 2021-9-10 11:36:36
  • 倒数3
 
还有就是BUS波动目前是怎样的?环路里面针对BUS电压进行陷波器处理滤除特定频率的波动,应该也会对并网电流谐波有好处。
zhuhongwei666
  • 积分:330
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:8
积分:330
LV4
初级工程师
  • 2021-9-10 17:54:17
  • 倒数2
 
你说的对,BUS纹波确实对并网电流谐波有影响。
闪烁大佬的那篇“3kw单相光伏并网逆变器系统仿真”我看了,但是没找到仿真文件。
针对重复控制我也上网找了一些资料,PI+重复控制,是对误差信号进行重复控制,然后重复控制器的输出作为PI控制的输入?还有重复控制必须要陷波器+超前环节+二阶滤波吗?感觉好复杂
梧桐丶L
  • 积分:126
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:126
LV2
本网技师
最新回复
  • 2023-6-7 21:26:34
  • 倒数1
 
请问,当时这个谐波问题解决了么?如何解决的?目前也遇到谐波大的问题。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号