各位好,想问下,DSP和CPLD是直接相连,还是中间需要使用buffer?我看到DSP输出的信号有的直接和CPLD相连,有的是先连接到buffer然后再连接CPLD?

最佳答案

查看完整内容

电平等级一致 可以直接连 不一致就要加缓冲器转换电压等级 加缓冲器也增加了驱动能力 你说的都是可以,就看需求
aruikmeng
  • 积分:74
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:8
积分:74
LV1
本网技工
  • 2021-11-5 14:22:36
  • 倒数4
 
现在不都是用FPGA吗?
nuaaabb
  • 积分:553
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:73
积分:553
LV6
高级工程师
  • 2021-11-8 11:24:14
  • 倒数3
 
电平等级一致  可以直接连    不一致就要加缓冲器转换电压等级     加缓冲器也增加了驱动能力    你说的都是可以,就看需求   
heliunewcastle
  • 积分:283
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:14
积分:283
LV3
助理工程师
  • 2021-11-10 09:14:30
  • 倒数2
 
好的,谢谢
middle1102
  • 积分:1287
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:29
积分:1287
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2021-11-21 10:09:24
  • 倒数1
 
合格要看CPLD的IO电压,如果和DSP的输出电压一致则可以直接相连