差分电路可以实现地隔离吗?如下图

[复制链接]
查看: 1091 |回复: 6
1
hiha
  • hiha
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:77
积分:1099
LV6
高级工程师
  • 2021-11-14 15:32:48
10问答币

81dabeafd28dc4540cbc82dd01c866f.jpg (73.66 KB, 下载次数: 65)

81dabeafd28dc4540cbc82dd01c866f.jpg

最佳答案

查看完整内容

如果PGND和SGND之间存在较大的电位差,是不是存在击穿运放输入端的风险?
收藏收藏
xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
  • 2021-11-14 23:30:29
  • 倒数6
 
只要运放够好,配上合适参数,没问题。
所谓隔离;是按标准,阻抗和距离达到标准的设计,阻抗有其值。基于此;理论上可以。
xiaoxiaochun
  • 积分:306
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:38
积分:306
LV4
初级工程师
  • 2021-11-15 09:57:35
  • 倒数5
 
建议同相端那边的地改为SGND,而不是PGND。
hiha
  • hiha
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:77
积分:1099
LV6
高级工程师
  • 2021-11-15 14:16:22
  • 倒数4
 
PGND和SGND本身通过变压器隔离,之间阻抗无穷大,如果同相端地改为PGND,则变成SGND和PGND通过有限阻抗相连接,这是不是不好?
xiaoxiaochun
  • 积分:306
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:38
积分:306
LV4
初级工程师
  • 2021-11-15 15:22:23
  • 倒数3
 
你这个电路实际用了没有?
hiha
  • hiha
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1099
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:77
积分:1099
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2021-11-17 10:20:53
  • 倒数1
 
还没有,分析了一下,差分应该做不到隔离作用,还是需要用光耦等隔离芯片。
jinlinqianshui
  • 积分:1622
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:122
积分:1622
LV6
高级工程师
  • 2021-11-16 09:14:16
  • 倒数2
 
如果PGND和SGND之间存在较大的电位差,是不是存在击穿运放输入端的风险?

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号