请问一下大家,我现在在设计一款输入电压范围500V至1250V的反激电源,有两组输出,一组24V1.2A,一组15V6A。现在到变压器绕线阶段,磁芯选的EE42/21/20
(1)像这种多路输出的是用三明治绕法,先1/2原边-15V-24V-1/2原边-VCC吗?


(2)1250V的输入电压,我的挡墙厚度应该选多少,我查资料1140V下的强电对弱电的爬电距离是24mm,觉得按这个来算需要很大的磁芯和骨架,感觉不太对。
(3)漆包线是采用三层绝缘线吗,绝缘胶带的层数也不是很清楚
(4)线径的选择是核算窗口面积后再修正的吗?
收藏收藏
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-13 14:58:30
 
输入是AC吗?得用双管反激,初级用三层绝缘线,次级用铜线。24V,15V共用一个绕组抽头出现

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-13 16:06:41
 
谢工,输入是DC500-1250V,次级不需要三层绝缘线嘛
zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-13 16:07:44
 
之前没接触过变压器,共用一个绕组抽头不太懂,可以详细说一下嘛
能源消耗
  • 积分:14108
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:3311
积分:14108
LV10
总工程师
  • 2022-5-13 16:51:46
 
这个电源输入电压高,还是采样双管正激或反激,  功率最大都110W, 供电VCC需要电子开关稳压成15V。
电压采样必须在15V端, 24V可能会上浮较大,用线性稳压。如果要求不高,可以在22-27v范围。

初级需要用铁氟龙高压线, 隔层胶带2层就够了,

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-15 19:03:27
 
请问变压器爬电距离及空气距离如何确定?是否要先量变压器初次级各点的电压差?
nc965
  • 积分:93669
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27358
积分:93669
版主
  • 2022-5-13 21:48:57
 
你关心的都在这里面:


评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-16 13:23:46
 
李工你好,我看三明治绕法是先一半原边绕组——15V绕组——24V绕组——一半原边绕组——辅助绕组,和您上面给的绕法不太一样
nc965
  • 积分:93669
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27358
积分:93669
版主
  • 2022-5-16 14:45:30
 
我这个就是三明治,只是巧用了屏蔽,于EMC有利:
先两层原边绕组——辅助绕组12匝(屏蔽)——15V绕组11匝——24V绕组17匝——后两层原边绕组(33匝进线屏蔽)
当然最好是11匝屏蔽11匝,17匝屏蔽17匝,你动动脑子也可以实现。
zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-18 10:02:18
 
奥奥,明白了李工。我还有个疑问,我这个100多W的功率,可以一直工作在DCM下吗,我变压器参数是按照DCM计算的
nc965
  • 积分:93669
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27358
积分:93669
版主
  • 2022-5-18 13:19:43
 
你计算的变压器我不知道,我算的是原边3.5mH定频21.3KHz全程DCM(500V以下才进入CCM)。
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-18 14:36:20
 
为什么设这么低频率?不担心有可闻噪音吗?
nc965
  • 积分:93669
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27358
积分:93669
版主
  • 2022-5-18 16:51:58
 
1250V高压硬开关,极低频是窍门,不然弥勒和开关损耗够呛。一般设计高于17KHz就听不见噪音了,但迫不得已也有低到几KHz的,特别是早期大功率高压IGBT电源。
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-18 17:05:05
 
有道理!谢谢
zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-18 18:48:30
 
那我这个60KHz岂不是凉凉了

T6变压器.zip

647.01 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 财富 -2

nc965
  • 积分:93669
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27358
积分:93669
版主
  • 2022-5-18 21:27:45
  • 倒数7
 
你不仅仅频率有问题,漏感也有问题,拓扑也是问题,估计调不出来。
你有1500V管子,最好先做一级Buck,把1250V降到350V左右,后级用650V管子做普通反激,可靠得多,虽然还是低占空比(仍然需要低频才能调节范围)。
zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-19 09:44:03
  • 倒数5
 
李工,我的拓扑是这样的,之前本来打算设定的电压范围是500V-2300V,后来感觉范围太宽了,就分成500V-1250V和900V-2300V两个变压器来做,500V-1250V的变压器比900V-2300V少一个原边绕组和一个1500V的管子,用两个板子尺寸不变做个兼容。如果加BUCK电路,就需要打两个板子了吧您能指点一下我这个计算哪里有问题吗,谢谢您

111.png (56.29 KB, 下载次数: 46)

111.png
nc965
  • 积分:93669
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27358
积分:93669
版主
  • 2022-5-19 09:57:47
  • 倒数4
 
不靠谱,没有拓扑机制支撑的多电平,仅靠电容分压是稳不住的,任意一路稍有问题就全炸。比如你就假设某一只电解有一天干涸了,容量变小一倍,开机就炸。
wangdongchun
  • 积分:41127
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6831
积分:41127
LV12
专家
  • 2022-5-13 22:32:35
 
对于变压器初级的绕组建议使用铁氟龙高压线, 如果空间允许的话可以使用3层胶带,如果紧凑的话2层也可以。建议楼主在PCB板对应变压器的部位做高低压隔绝打孔处理。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-15 19:05:33
 
请问有高压铁氟龙线的规格书吗?含内外径,皮厚等信息
wangdongchun
  • 积分:41127
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6831
积分:41127
LV12
专家
  • 2022-5-15 20:20:39
 
这个资料没有的,原来和同事搞过矿用AC660级的开关电源,变压器是同事负责的,知道用绝缘线的材质,其它的资料当时没有索要。
zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-17 17:26:34
 
谢谢大家的指点
joezzhang
  • 积分:6649
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1795
积分:6649
LV8
副总工程师
  • 2022-5-18 15:54:06
 
电压太高,用反激至少要2500V的开关管、成本不合适,改半桥吧

变压器爬电距离12.6mm够了,初次级都用三重绝缘线或者6.5mm挡墙就行了
PCB上是需要25mm爬电距离,不行开槽吧





zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-18 18:49:58
  • 倒数10
 
谢谢张工指点。我用的是原边两个电感串联的方式,用的两个1500V的管子
joezzhang
  • 积分:6649
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1795
积分:6649
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-5-19 15:40:09
  • 倒数1
 
不搞成双管反激之类的拓扑、没有钳位二极管,简单串联就等着吃炸鸡吧
zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-18 18:51:22
  • 倒数9
 
张工,请问三层绝缘线的耐压是多少啊,您的意思是我用三层绝缘线就不用加挡墙了吗
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-18 20:06:51
  • 倒数8
 
三层绝缘线能耐3KV
你这种电源初次级要打多大的高压?
zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-19 09:32:47
  • 倒数6
 
在T11的系统里,交流打3300V,直流打4600V
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-19 10:16:49
  • 倒数3
 
这么低要求有意义吗?T11是什么系统?
zw547
  • zw547
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:473
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:17
积分:473
LV6
高级工程师
  • 2022-5-19 11:45:59
  • 倒数2
 
交流1140V输入
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号