世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

平波电抗器异常

[复制链接]
查看: 654 |回复: 14
1
Furious
  • 积分:1228
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:120
积分:1228
LV6
高级工程师
  • 2022-5-26 06:19:06
10问答币
有一个15kW LCC谐振变换器电源,位于低频整流器和三相全桥之间有个平波电抗器如下,其参数为1750uH@300Hz,1Vac,额定电流定位32A 154530oldbbydl7997b2wa.png

现在有两个问题需要咨询大神:
1.下图黄色为平波电感器后VDC_LINK电压波形,紫色则为通过平波电感器的电流波形,电源此时输入为380Vac三相电,输出接9.5ohm负载,功率输出为15kW,可以关注到这个电感的的平均电流为30A,但是rms电流为65.9A,峰值电流则为216A,这样的波形正常吗?电感的温升电流(均方根 or 平均?)和饱和电流(峰值电流)相差这么大,电感厂商能做出来?我之前没见过电感两个电流值差这么大的。


微信图片_20220526060541.jpg
2.以前机子能跑15kW未见异常(为关注这个地方电流情况),但是现在有台机子跑到17kW,有台则跑到15kW,还一台跑到12kW,开机的时候启动一会儿会出现VDC_LINK迪掉到非常低而被系统强行关机的状态,这个是什么原因?因为这个电感饱和了?但是饱和不相当于短路的状况吗?为什么VDC_LIN会掉电呢?

最佳答案

查看完整内容

15KW/380V=39.4A 电感饱和了吧?还有,是不是缺相了?
能源消耗
  • 积分:14104
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:3311
积分:14104
LV10
总工程师
  • 2022-5-26 09:04:48
 
电感器饱和,直流还是在的。VDC不会丢失。降低是肯定有一点的。后面有电容, 不该那么严重。

加大电容试试
jinlinqianshui
  • 积分:1622
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:122
积分:1622
LV6
高级工程师
  • 2022-5-26 10:04:07
 
可能choke饱和了,不过这种情况下,母线电容应该会温度很高;
也有可能你们的DC_LINK电容部分没有作用,或者relay没有闭合。导致逆变模块直接从电网拉电,与DCCHOKE形成类似PFC的电路。
Furious
  • 积分:1228
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:120
积分:1228
LV6
高级工程师
  • 2022-5-26 10:11:58
 
CHOKE的温度在输出17kW表面可以达到110°,运行不多久就关机了
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-26 10:30:47
  • 倒数10
 
滤波器磁芯用的是硅钢片吗?
Furious
  • 积分:1228
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:120
积分:1228
LV6
高级工程师
  • 2022-5-29 20:45:32
  • 倒数5
 
是的
jinlinqianshui
  • 积分:1622
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:122
积分:1622
LV6
高级工程师
  • 2022-5-26 13:05:47
  • 倒数7
 
110℃对于硅钢片的DCCHOKE不高的。你要先确认这个电流走到哪去了,是进电容了还是去IGBT了。正常运行不会有这么大的输入电流。要么储能容值不够,要么CHOKE有问题。你可以换一个更大的DCCHOKE试一下,看还有没有。先定位是DCCHOKE的问题还是电路的问题。
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-5-26 10:26:52
 
没玩过这么大功率的。平波电抗器有什么作用?类似PFC前的滤波电感吗?
猜:要是平波电抗器的问题,要么DCR太大引起大的压降导致UVP保护,要么电感饱和导致后端纹波电压过大触发OVP
通过短路电感或增加后级电容可以排除是哪一种情况
Furious
  • 积分:1228
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:120
积分:1228
LV6
高级工程师
  • 2022-5-30 09:41:48
  • 倒数2
 
平波电抗器和DC LINK电容相当于一个无源PFC
st.you
  • 积分:16722
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:3785
积分:16722
LV10
总工程师
  • 2022-5-26 10:41:56
  • 倒数9
 
15KW/380V=39.4A  电感饱和了吧?还有,是不是缺相了?

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

Furious
  • 积分:1228
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:120
积分:1228
LV6
高级工程师
  • 2022-5-29 20:49:33
  • 倒数3
 
您说得对,是缺相了,我们前面某一相的保险丝烧坏了
nc965
  • 积分:93499
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27310
积分:93499
版主
  • 2022-5-26 11:47:11
  • 倒数8
 
这个叫差模滤波电感,是CLC的一部分,你没有C,π 形滤波缺两条腿,当然算不过来
Furious
  • 积分:1228
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:120
积分:1228
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2022-5-30 09:44:12
  • 倒数1
 
有C的,看框架图,有个Bank cap板子,这个700uF,既是DC LINK电容,又和这个平波电抗器构成无源PFC了
joezzhang
  • 积分:6649
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1795
积分:6649
LV8
副总工程师
  • 2022-5-26 15:42:45
  • 倒数6
 
DC_LINK上的电容不够大,平均电压550V左右,纹波电压pk-pk超过300V,这好意思叫“DC” ?

300V*1.2ms/1.75mH=205A,电感应该没有饱和,问题不在电感,加大输入电容容值吧

当你测到DC_LINK上的纹波电压为50Vpk-pk的时候,你的电感就工作在正常状态了
Furious
  • 积分:1228
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:120
积分:1228
LV6
高级工程师
  • 2022-5-29 20:48:51
  • 倒数4
 
你说的对,这个是因为我们加大输出功率测试(正常15kW,我们把输出功率调到了17kW,而前面保险丝是30A,是为15kW服务的,这样保险丝烧坏了),把某一相的保险丝烧坏了!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报