| | xkw1cn- 积分:131377
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55621
积分:131377 版主 | | | 只有750V;哪需要这么复杂的整流。大把2kV及其以上国产快恢复二极管可用。
|
|
|
| | | | | 母线电压不高,搞过矿用交流输入AC660V变频器。空载的电流建议楼主建模仿真一下。 |
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109861
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45922
积分:109861 版主 | | | |
|
|
| | | | | | | 闭环做了但不知道为什么会引起电池的放电电流过大,最近几天可以了,但昨天晚上发现母线升压到750稳定运行后关机再立即启动,这时母线电压因为大的电解电容存在故母线保持500V以上,可我的占空比5% 从5% 累加但好像又保护了 这是怎么回事?
母线没电的情况下 占空比5% 从5% 累加不会保护 两种是什么道理?谢谢!
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 哪种拓扑效率高一点?我们想从36-48升到750V 谢谢!
|
|
|
| | | | | | | | | 如果占空比更小当然能输出更低的电压,但这种情况下不利于效率的提升。
|
|
|