6方线芯长时间流过40A可靠吗?

[复制链接]
查看: 347 |回复: 8
1
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
  • 2022-7-28 08:56:45
10问答币
6方线,长时间流过40A直流(每天工作8小时左右),请问这安全可靠吗?户外用。
nc965
  • 积分:92945
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27162
积分:92945
版主
  • 2022-7-28 09:10:19
  • 倒数8
 
看绝缘情况,普通绝缘不安全,要高温线,最好铁氟龙
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-7-28 10:46:45
  • 倒数7
 
6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦
什么产品上用的?
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
  • 2022-7-28 14:31:18
  • 倒数6
 
不是和过电流有关系吗?怎么扯到功率那边去了?
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2934
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-7-28 15:47:51
  • 倒数5
 
空调用线 220Vac,你这是什么产品
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
  • 2022-7-28 19:52:21
  • 倒数4
 
如果只是看负载的电流,采用铜线,40A没问题。
xkw1cn
  • 积分:131263
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55603
积分:131263
版主
  • 2022-7-28 21:47:30
  • 倒数3
 
按机床配线标准,并排平放的6平方标准塑胶线,可以通到48A。40A问题不大。
户外裸线可以,塑胶线不行。
chuxuezhe
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:196
  • |
  • 帖子:549
积分:2734
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-7-29 10:47:46
  • 倒数1
 
好的,谢谢了
beyond_笑谈
  • 积分:3332
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3332
LV8
副总工程师
  • 2022-7-28 21:51:52
  • 倒数2
 
这种情况长时间工作电线外皮应该会发热,但是线芯肯定没问题。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号