UPS逆变的频率是对的,但逆变输出问题如下:

[复制链接]
查看: 429 |回复: 3
1
飞翔Boss
  • 积分:2864
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:457
积分:2864
LV8
副总工程师
  • 2022-8-10 13:33:46
10问答币
逆变带载的时候,频率50HZ不变但因为带载故逆变输出值变小,峰值自然变小,但发现峰值乘以0.707得出的有效值与万用表测得有效值高,即万用表测得数据乘以1.414小于示波器测得峰值,这是为什么?难道逆变还需要补偿?逆变输出的波形看着也是正弦波 到底哪里出问题了?
示波器不能测380只能显示峰值和零点处情况,图片看附件,谢谢!
万用表测得为330V 图中峰值却是500V换算得到逆变有效值为350 两者差20V 这差别在哪里?谢谢!

过零50HZ.jpg (159.28 KB, 下载次数: 28)

逆变50HZ

逆变50HZ

过零100HZ.jpg (158.18 KB, 下载次数: 30)

过零100HZ

过零100HZ

峰值.jpg (194.52 KB, 下载次数: 32)

峰值

峰值
收藏收藏
nc965
  • 积分:93772
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27385
积分:93772
版主
  • 2022-8-10 20:49:27
  • 倒数3
 
注意万用表容易被干扰,逆变尤甚
Bodoni
  • 积分:12335
  • |
  • 主题:253
  • |
  • 帖子:5180
积分:12335
LV10
总工程师
  • 2022-12-28 09:48:24
  • 倒数2
 
只是干扰问题吗
nc965
  • 积分:93772
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27385
积分:93772
版主
最新回复
  • 2022-12-28 15:08:17
  • 倒数1
 
只是提醒注意