世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

防雷电路讨论

[复制链接]
查看: 853 |回复: 7
1
电台司令33
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:152
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2022-8-15 21:53:39
50问答币
最近在学习防雷电路的设计,有几个问题想请教大家,希望大家能不吝赐教!现在最常用的防雷器件就是压敏电阻和气体放电管,两者的特性总结如下(摘抄自网络)

现有问题如下:1、气体放电管续流特性是什么意思,对两者的应用有什么限制?尽管网上也看了很多解释续流遮断特性,但是都看不太明白。
2、压敏和气体放电管在交流电路中的应用一般如下图,气体放电管在此处的作用是什么?为什么只有共模回路用气体放电管,差模回路不用?

3、我看有些电路会在所有压敏上串联一个小的保险丝,有的又不串,这个是什么情况?4、压敏电阻除了一个压敏电压外还有一个最大钳位电压,此电压一般都超过了后面整流桥以及PFC电路的耐压,是否后级有损坏的风险?

5、雷击测试分为差模和共模,差模对LN线打,共模是L和N分别对大地打,但是一般情况下N线是在远端和大地相连的,如果这样,N线对大地打雷击岂不是相当于短路?6、防雷电路有些放在EMI滤波器之前,有些又放在EMI滤波器之后,这个有什么讲究吗?



收藏收藏
电台司令33
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:152
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2022-8-16 10:10:35
  • 倒数7
 
给大家分享一点关于压敏和气体放电管的资料吧

va-appguide-c.pdf

381.47 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 财富 -2

surge-arrester-pp-cn.pdf

4.87 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 财富 -2

谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-8-16 11:38:08
  • 倒数6
 
1)放电管放电时其端压只有10-35V,线压远超这个电压会导致持续放电,故串MOV
2)差模电压通常小于共模一半,通流量小
3)MOV长期过压会着火,故有要求过压测试的则要串PTC
4) 后端是串联分压,只要实测元件端压没超就行
5) 回路:天雷->N线->大地->天雷 或雷击仪->N线->雷击仪PE线
6)一级MOV则通常在前,否则EMI元件易坏,两级MOV则有前有后

电台司令33
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:152
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2022-8-16 14:06:15
  • 倒数5
 
1)这个就是指气体放电管有续流特性,MOV没有续流特性吗?
2)您的意思是差模电流小,所以不需要气体放电管?但是共模回路气体放电也是和压敏串在一起的,通流量也是压敏决定的(通流量小于气体放电管),所以这里串气体放电管起不到增加通流量的目的吧?
5)看您分析的这个回路差不多也是相当于短路了?
6)如果是两级MOV,前后级MOV的选择有什么区别吗?
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-8-16 21:30:52
  • 倒数3
 
1)是
2)MOV有漏电现象故串GDT,同时串GDT后MOV耐电压可选低点(总耐压是MOV,GDT耐压之和),则钳位电压也相应小点
3)是回路,不是短路,是经过机子后才回去的
4)钳位电压先大后小
电台司令33
  • 积分:3634
  • |
  • 主题:34
  • |
  • 帖子:152
积分:3634
LV8
副总工程师
  • 2022-8-16 20:51:39
  • 倒数4
 
大家来畅所欲言啊
lyqhlly
  • 积分:313
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:11
积分:313
LV4
初级工程师
  • 2022-8-17 00:59:13
  • 倒数2
 
freshfish只敢潜水学习
六方菩提
  • 积分:3852
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:352
积分:3852
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-12-14 09:42:52
  • 倒数1
 
       气体放电管里面是气体,两端电压高到一定程度,气体被击穿电离导电。而维持电离状态,不需要很高的电压,直到电压降到很低才会退出电离状态结束放电。所以在AC端口使用要串压敏,不然一个高压脉冲过来激发一下,它就一直放电了。           另外零线和火线之间只需要防雷,不需要抗交直流高压测试,也可以接受微小漏电流,直接压敏就可以。但地线和零火线之间(高压侧和低压侧之间)是要测交直流高压漏电流的,所以用气体放电管来消除漏电流。



热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)