| | | | | 1)放电管放电时其端压只有10-35V,线压远超这个电压会导致持续放电,故串MOV
2)差模电压通常小于共模一半,通流量小
3)MOV长期过压会着火,故有要求过压测试的则要串PTC
4) 后端是串联分压,只要实测元件端压没超就行
5) 回路:天雷->N线->大地->天雷 或雷击仪->N线->雷击仪PE线
6)一级MOV则通常在前,否则EMI元件易坏,两级MOV则有前有后
|
|
|
| | | | | | | 1)这个就是指气体放电管有续流特性,MOV没有续流特性吗?
2)您的意思是差模电流小,所以不需要气体放电管?但是共模回路气体放电也是和压敏串在一起的,通流量也是压敏决定的(通流量小于气体放电管),所以这里串气体放电管起不到增加通流量的目的吧?
5)看您分析的这个回路差不多也是相当于短路了?
6)如果是两级MOV,前后级MOV的选择有什么区别吗?
|
|
|
| | | | | | | | | 1)是
2)MOV有漏电现象故串GDT,同时串GDT后MOV耐电压可选低点(总耐压是MOV,GDT耐压之和),则钳位电压也相应小点
3)是回路,不是短路,是经过机子后才回去的
4)钳位电压先大后小
|
|
|
|
|
| | | | | 气体放电管里面是气体,两端电压高到一定程度,气体被击穿电离导电。而维持电离状态,不需要很高的电压,直到电压降到很低才会退出电离状态结束放电。所以在AC端口使用要串压敏,不然一个高压脉冲过来激发一下,它就一直放电了。 另外零线和火线之间只需要防雷,不需要抗交直流高压测试,也可以接受微小漏电流,直接压敏就可以。但地线和零火线之间(高压侧和低压侧之间)是要测交直流高压漏电流的,所以用气体放电管来消除漏电流。
|
|
|