世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

关于PCB承载最大电流问题

[复制链接]
查看: 614 |回复: 12
1
阳光被吃了
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:2
积分:130
LV2
本网技师
  • 2022-9-14 21:21:06
10问答币
      最近要做一个脉冲源,要求输出脉冲电流200A,有效值20A。看了下PCB走大电流线宽规则,大概2oz,6mm的线宽。不过这个表是针对有效值来说的,想问对于瞬时的脉冲电流是不是只要考虑电路板发热效应,如果散热允许的话,是不是也可以在PCB上走线,而不用端子连线了。


收藏收藏
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2022-9-15 11:07:30
 
脉冲电流200A,有效值20A,平均值2A
rumenzhe
  • 积分:1663
  • |
  • 主题:76
  • |
  • 帖子:278
积分:1663
LV6
高级工程师
  • 2022-9-15 14:10:54
 
路过学习一下,PCB的走线过电流是按照平均值还是有效值?
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2022-9-16 08:36:16
  • 倒数10
 
发热按有效值,散热按平均值

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

rumenzhe
  • 积分:1663
  • |
  • 主题:76
  • |
  • 帖子:278
积分:1663
LV6
高级工程师
  • 2022-9-16 08:52:38
  • 倒数9
 
那平时 经常听到的,在一般条件下,1 OZ铜厚1mm宽度的PCB走线,建议过电流不超过1~1.5A,这个电流指的是平均值吧?

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2022-9-16 09:35:50
  • 倒数8
 
可以
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-9-16 21:02:28
  • 倒数7
 
不解你怎么知道他的平均电流是2A?
脉冲频率及波形不用考虑吗?

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2022-9-16 23:27:40
  • 倒数5
 
平均电流显著较小的意思。峰值与有效值相差数量级,有效值与平均值也差不多会相差数量级,脉冲频率及波形对此影响不大
rumenzhe
  • 积分:1663
  • |
  • 主题:76
  • |
  • 帖子:278
积分:1663
LV6
高级工程师
  • 2022-9-17 09:35:49
  • 倒数4
 
按照楼主的描述,脉冲电流200A,一般情况下指的是正向脉冲幅值,而有效值20A,因为占空比的开方与脉冲幅值的乘积为有效值,故可以推出占空比为1%,那么平均值则为1%*200=2A。这样理解应该没有问题吧
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-9-17 13:29:48
  • 倒数3
 
哦,脉冲波就是方波。你这是什么产品?
nc965
  • 积分:93632
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27347
积分:93632
版主
  • 2022-9-17 14:48:37
  • 倒数2
 
加特林
wangdongchun
  • 积分:41120
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6830
积分:41120
LV12
专家
  • 2022-9-16 22:28:30
  • 倒数6
 
当然可以了,见过400A走PCB覆铜箔-------电焊机。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

BingSun
  • 积分:10963
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1975
积分:10963
LV10
总工程师
最新回复
  • 2022-9-17 20:43:20
  • 倒数1
 
不知道频率多少,会不会在200A峰值时PCB走线已挂掉?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号