| | | | | 我的升压控制是将MPPT算出的给定参考电压给到boost电压环,然后电压环的输出给到boost电流环,电流环的结果得出占空比,这里面不涉及直流母线稳压;BUS母线稳压在后级逆变控制,具体是根据当前的BUS电压和目标电压带入到逆变电压环,电压环的输出给到逆变电流环(除了电压环的输出,还有前级的输出功率也一起加起来给到逆变电流环),电流环的输出换算成占空比去控制三相IGBT出电流,完成BUS电压的稳压和逆变电流的输出。
|
|
|
| | | | | 理论上只要后级逆变稳母线的电压环,比前级MPPT扰动环路快,就能稳住母线电压;
一般前级Boost还有有个母线电压过压保护环路,确保了前面BOOST在做MPPT扰动,后级逆变还没进入稳压模式,直接导致母线过压的问题;
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 完了,我的boost前级没有你说的母线过压保护环路,只有一些逻辑判断,在判断母线电压大于一定值时关闭boost占空比输出。你说的母线过压保护环路,是拿当前母线电压和保护电压作为pid环路的输入对吧?那么该环路的输出给到谁呢?是和前级boost电流环的输出加起来换算成占空比给到boost电路的PWM输入?还有,我的程序在前级boost有个前馈控制,根据当前PV电压和当前BUS电压算出来一个前馈值,该前馈值和boost电流环的输出加起来一起换算成占空比去控制boost电路的PWM输入,这里的前馈是不是就是你说的母线电压保护环路?
|
|
|
| | | | | | | | | 我简单讲一下控制逻辑,你可以参考一下:首先你BOOST一开始是工作在恒压环(比如将母线控制在400V),当逆变准备就绪,开始启动时,发出逆变正常标志位;Boost检测到逆变标志位,立马切换到MPPT模式,是不是就能正常衔接过去了? |
|
|
| | | | | | | | | | | 有道理,进一步问一下,你说boost工作在恒压环,这时逆变没有工作即没有电流输出,那是不是意味着母线上要接假负载(比如功率电阻)才能恒压控制?或者说恒压控制也是要通过调整boost电感电流才能控住对吧? |
|
|
| | | | | | | | | | | 感谢你提供的帮助,你的指导对我帮助很大,真的谢谢你。
|
|
|