项目实践丨Modbus转Profinet网关连接西门子PLC

[复制链接]
查看: 767 |回复: 0
1
bjwljs
  • bjwljs
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:264
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:6
积分:264
LV3
助理工程师
  • 2022-10-8 13:57:21
10问答币
本项目实践的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC选用西门子CPU,通过稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010采集IM300电力智能监控仪数据。
拓扑图.jpg
1、首先加入 GSD 文件。将Modbus转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;
01 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
2、选择Modbus转Profinet网关;
02 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
3、将Modbus转Profinet网关配置到 PROFINET 网络中;
03 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
4、设置网关在 Profinet 网络中的设备名称与 IP 地址;
04 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
5、确认IM300电力智能监控仪用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,长度可根据需要用到的参数总和,以字节为单位;
05 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
6、组态设置完成后下载到 PLC 中,设置好电力智能监控仪的参数;
7、本例设置为1号站地址,波特率9600 8数据位一个停止位,无校验;
8、并开始配置 Modbus 参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择 PN2MRM3;
06 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
9、配置网关的 IP 地址与设备名称(要与组态软件中保持一致);
07 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
08 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
10、设置 Modbus 参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等);
09 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
11、添加NODE并填写站号;
10 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
12、填写智能监从站的寄存器地址如下;
11 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
12 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
13 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
14 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
15稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
13、以基本电参量地址表为例,该参数支持用03,04功能码读取;
16 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
14、以03功能码为例,想读取线电压Uab,Ubc,Uca三个参数,地址分别为40100,40101,40102,因为地址为连续地址,所以可以用一条命令;
17 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
15、选择读保持寄存器,起始地址填写为100,寄存器数量3个内催映射地址为0对应博图网关input的起始地址;
字节交换:
如果从站数据需要进行交换,那么可以改成字节交换,寄存器交换,大小端交换等类型。
无响应动作:
如果从站应答超时,那么可以选择保留最后一次数据或者将数据清零。

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号