LLC半桥带载瞬间上下管的占空比不一样,谐振电容电压被偏置了。

[复制链接]
查看: 536 |回复: 2
1
睡懒觉ing
  • 积分:175
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:175
LV2
本网技师
  • 2022-12-14 20:46:36
10问答币
各位大神,小弟最近用NCP1618和NCP13992最LLC半桥电源,300W输出24V,前级PFC390V,匝比27:3:3:3:3,集成电感,主电感400uH,漏感64uH,现在是空载输出电压正常,但是一带载输出就下载,下面波形是蓝色是上管PWM,黄色是下管PWM,绿色是谐振电容电压。第一张是空载切换到1A负载,输出会降低,第二张是空载步进0.1A带载到2.5A,输出还是正常的,但是明显看到谐振电容的电压偏置了,请问是不是我的谐振参数出问题了,第一次做LLC请各位大神指导。
收藏收藏
睡懒觉ing
  • 积分:175
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:175
LV2
本网技师
  • 2022-12-15 11:06:35
  • 倒数2
 
带载加大,输出电压降低,FB脚电压上升了,但是无论负载怎么增加,开关频率固定在175K,不会调频
THTTH1982
  • 积分:11502
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:4345
积分:11502
版主
最新回复
  • 2022-12-29 18:33:06
  • 倒数1
 
走线问题。FB反馈线