世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

什么是变压器的挡墙啊

[复制链接]
查看: 28380 |回复: 35
1
oyjh81
  • oyjh81
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:443
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:95
积分:443
LV6
高级工程师
  • 2011-5-8 00:44:24
10问答币
请问各位高手,变压器的挡墙是什么意思?我们厂是生产变压器和开关电源的,我从来也没见过什么是变压器的挡墙。还请各位高手解释一下,最好附个图片,直观一点,文字描述太抽象了。

最佳答案

查看完整内容

请看上面的变压器视图,挡墙的中间加了绝缘胶带,中间就是绕线,爬电距离就是两组绕线的挡墙3.2mm,加起来就是6.4MM了。当然是每一层绕组都要使用挡墙。不同绕组再通过绝缘胶带隔离。
oyjh81
  • oyjh81
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:443
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:95
积分:443
LV6
高级工程师
  • 2011-5-8 00:53:29
 
顶一下先
庞展
  • 庞展
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5858
  • |
  • 主题:232
  • |
  • 帖子:2135
积分:5858
LV8
副总工程师
  • 2011-5-8 00:55:08
 
档墙一般用在高频变压器中用来增加安全距离,保证安规要求。比如VDE要求初级到次级的爬电距离要有6.4mm,那你可以在骨架两端绕3.2mm的档墙来保证这个距离,档墙本身就是绝缘的了。使用时注意档墙的高度不可高过绕组的高度。还有绕线时线不可上档墙,否侧就无法保证3.2mm的距离了,另外绕组引出线最好加套管。


庞展
  • 庞展
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5858
  • |
  • 主题:232
  • |
  • 帖子:2135
积分:5858
LV8
副总工程师
  • 2011-5-8 00:55:56
 
请查看《变压器骨架各部分功能详解》
http://www.21dianyuan.com/bbs/21560.html
oyjh81
  • oyjh81
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:443
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:95
积分:443
LV6
高级工程师
  • 2011-5-8 11:43:04
 
谢谢了,庞工。似乎有点明白了。至少对挡墙有了直观的认识。但是对于增加挡墙后,它是如何增加了初级到次级的爬电距离还是有点不懂,我看一般的高频变压器是先绕初级绕组再绕次级绕组,而且中间用了绝缘胶带。所以我想了好久也不明白。如果要挡墙增加爬电距离,是不是变压器的每一层绕组都要使用挡墙?如果是的话我就明白了。
庞展
  • 庞展
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5858
  • |
  • 主题:232
  • |
  • 帖子:2135
积分:5858
LV8
副总工程师
  • 2011-5-8 19:45:40
 
请看上面的变压器视图,挡墙的中间加了绝缘胶带,中间就是绕线,爬电距离就是两组绕线的挡墙3.2mm,加起来就是6.4MM了。当然是每一层绕组都要使用挡墙。不同绕组再通过绝缘胶带隔离。
oyjh81
  • oyjh81
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:443
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:95
积分:443
LV6
高级工程师
  • 2011-5-8 21:26:01
 
谢谢了,我明白了
a353049403
  • 积分:188
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:13
积分:188
LV2
本网技师
  • 2013-10-5 19:26:54
 
学习了。看了老半天才明白
ncp1031
  • 积分:2825
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1096
积分:2825
LV8
副总工程师
  • 2014-2-24 23:56:51
 
呵呵
thx
  • thx
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1501
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:289
积分:1501
LV6
高级工程师
  • 2013-10-7 12:20:20
 
请问一下,绕线总要出来的吧,那就要从挡墙上面过,一从挡墙上面过,那么此处绕线与其他级绕线的距离就不再是 挡墙X2的距离了吧~? 最多也就是胶纸的厚度而已啊
ncp1031
  • 积分:2825
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1096
积分:2825
LV8
副总工程师
  • 2014-2-24 23:57:10
  • 倒数10
 
是的
thx
  • thx
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1501
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:289
积分:1501
LV6
高级工程师
  • 2014-3-13 19:42:55
  • 倒数6
 
你好,那如果这里 仅仅靠胶布来绝缘,那挡墙的意义不是被屏蔽了么,毕竟一个水桶能装多少水 取决于最短的木板啊
shiyan1532
  • 积分:932
  • |
  • 主题:78
  • |
  • 帖子:564
积分:932
LV6
高级工程师
  • 2014-2-23 11:18:27
 
跟庞总学习了。
shiyan1532
  • 积分:932
  • |
  • 主题:78
  • |
  • 帖子:564
积分:932
LV6
高级工程师
  • 2014-2-23 11:19:42
 
庞总 为什么次级使用三层绝缘线 一般就不需要加挡墙呢?如果爬电距离要求大于6mm,那岂不是不能满足要求了?
ncp1031
  • 积分:2825
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1096
积分:2825
LV8
副总工程师
  • 2014-2-24 23:56:18
 
谢谢
lansemoying
  • 积分:916
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:305
积分:916
LV6
高级工程师
  • 2013-10-7 11:20:35
 
完美回答,是不是都需要考虑爬电距离?还是高于多少W的变压器才需要?
ncp1031
  • 积分:2825
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1096
积分:2825
LV8
副总工程师
  • 2014-2-24 23:55:59
 
很详细
HK0724
  • HK0724
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:202
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:202
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2021-8-3 17:01:18
  • 倒数1
 
庞总,请教一下,绕线不可过挡墙是什么意思,正常绕线出线脚不都要经过挡墙的才能接到PIN的,如果这么经过挡墙,爬电距离是不是就不能按挡墙宽度X2来计算爬电距离了的,谢谢!
led公子
  • 积分:1906
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:781
积分:1906
LV6
高级工程师
  • 2013-10-7 09:00:30
 
具我理解, 就是3mm的隔离间距
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2014-2-23 11:40:03
 
严格来讲,3mm的宽度,一来一回再加上厚度,应该是近7mm了。
这也就符合了爬电距离的要求。
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2014-2-23 18:32:04
 
又不是死命的一定要加挡墙~~~
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2014-2-23 18:33:33
 
那就用论米算的线吧。
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2014-2-23 18:48:30
 
铁佛龙套管是吃素的?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2014-2-23 18:55:57
 
铁氟龙不就是按米卖么。
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2014-2-23 21:31:33
 
就只有你对了,我不争,只有加挡墙能过安规
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2014-2-23 21:34:00
 
我好像没有说过这句话吧。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2014-2-23 21:35:41
 
我13楼是想说清楚,所谓的3mm档墙,实际上它起的作用是3mm的两倍还要加上厚度。
也就是接近7mm的作用。
真不知你哪听到我说不加挡墙就不能过。
DYWEN
  • DYWEN
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1834
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:742
积分:1834
LV6
高级工程师
  • 2014-2-24 13:39:34
 
不是就在变压器边加两条3.2的隔离边吗,跟初次级看不出有什么联系吧,
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9102
积分:24106
版主
  • 2014-2-24 23:22:07
 
ncp1031
  • 积分:2825
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1096
积分:2825
LV8
副总工程师
  • 2014-2-24 23:58:05
  • 倒数8
 
是啊
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:16001
积分:50193
版主
  • 2014-2-25 07:50:43
  • 倒数7
 
如果不加,初级和次级线圈在线包那里,就只有很少的爬电距离了。
ncp1031
  • 积分:2825
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:1096
积分:2825
LV8
副总工程师
  • 2014-2-24 23:57:38
  • 倒数9
 
是吗
l195317411
  • 积分:310
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:89
积分:310
LV4
初级工程师
  • 2014-8-16 09:04:30
  • 倒数5
 
Mark一下
yumr2k
  • 积分:108
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:108
LV2
本网技师
  • 2018-11-26 10:14:05
  • 倒数4
 
感謝分享漲知識了
flower_shade
  • 积分:21
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:21
LV1
本网技工
  • 2018-12-25 10:07:53
  • 倒数3
 
写的非常好,直观,我前天还在疑惑两个层绕线之间的绝缘问题,原来是要加挡墙的,我一直是用很宽的胶带来达到挡墙的效果的......不过发现对小尺寸变压器(比如EE12,EE10),挡墙非常占用绕线宽度,是个问题啊,怎么破,有高手指点吗?
datou0779
  • 积分:107
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:107
LV2
本网技师
  • 2019-11-20 15:04:03
  • 倒数2
 
绝缘初次之间的绕组
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号