世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

带通讯的电源,直流输出并机,均流功能如何实现?

[复制链接]
查看: 355 |回复: 4
1
nbiot2022
  • 积分:2791
  • |
  • 主题:336
  • |
  • 帖子:550
积分:2791
LV8
副总工程师
  • 2023-3-3 12:09:49
10问答币
带通讯的电源,直流输出并机,均流功能如何实现?
比如输出24V,100A,几个机器的输出并在一起,并机和均流,在软件和硬件上要做哪些功能?
nc965
  • 积分:92917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27154
积分:92917
版主
  • 2023-3-3 12:52:25
  • 倒数4
 
先考虑热插拔
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2023-3-4 08:16:24
  • 倒数3
 
用均流电路。
fengyj123
  • 积分:468
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:16
积分:468
LV6
高级工程师
  • 2023-3-4 16:04:09
  • 倒数2
 
可以用软件也可以用硬件。我目前接触的是用硬件做均流的,有一个I-share电压,不同负载对应不同电压。并机把I-share口都接在一起。
qq985080646
  • 积分:1279
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:23
积分:1279
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2023-3-17 10:20:24
  • 倒数1
 
既然是带通讯的电源,就要利用好这个优势,用软件做。首先由地址在前的电源作为主机主动广播通讯,保证并联的从机电源输出电压大致一样,同时主机电源利用通讯采集分机电流进行算术平均,发送到从机进行微调。当其中任意一个从机上报故障时,进行缓切出系统。对其他从机重新进行均流。当主机故障时,上报故障,自己切出系统。地址在前的电源作为主机接替均流控制。并联电源的地址可以是硬件设定,也可以用软件设定。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号